关于变压器的几个问题
1.变压器额定容量为800kva是什么意思?2.什么是高压/低压预装式变电站?3.建筑物距离变压器的安全距离是多少?...
1.变压器额定容量为800kva是什么意思?
2.什么是高压/低压预装式变电站?
3.建筑物距离变压器的安全距离是多少? 展开
2.什么是高压/低压预装式变电站?
3.建筑物距离变压器的安全距离是多少? 展开
展开全部
1 额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于×额定空载线电压×额定线电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。
2 预装式变电站电压等级为高压6~35kV,低压220/380V,预装式变电站,一般由高压开关柜、低压配电屏、配电变压器、外壳四部分组成。适用范围,预装式变电站可作为环网型和终端型变配电装置。广泛应用于住宅小区、工矿企业、宾馆、医院、商场、机场、公园、铁路等户外场所。
3 各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米;1千伏至10千伏为1.5米;35千伏为3.0米;66千伏至110千伏为4.0米;154千伏至220千伏为5.0米。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002中有这一条规定“3.1.8 高压电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定”;并在该规范的“变压器、箱式变电所安装”规范的条文说明亦提到此国家标准。你不妨查一下此标准。
同时在本规范中的总则提到“本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001和相应的设计规范配套使用”。
所以我想在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150两份国家标准内可能提到关于变压器安装位置与建筑物的安全距离等这方面的要求。
2023-08-28 广告
2023-08-28 广告
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。。
变频谐振...
点击进入详情页
本回答由上海徐吉电气有限公司提供
展开全部
低压侧最大800千瓦( 电阻性负载)
箱式变电站
变压器的工作等级
箱式变电站
变压器的工作等级
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
额定容量 KVA 指的是变压器能够长期稳定工作保证安全的标称视在功率值。由功率三角形可知: 视在功率S=√P^2+Q^2 其中P为输出有功功率Q为输出无功功率。
各个小区中小型变电站,为保证人身安全通常都将电气设备放置到一个类似于小活动板房中。
根据不同变压器的电压等级 安全距离的规定为 1m 1.5m 4m 6m
各个小区中小型变电站,为保证人身安全通常都将电气设备放置到一个类似于小活动板房中。
根据不同变压器的电压等级 安全距离的规定为 1m 1.5m 4m 6m
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1.变压器额定容量为800kva是指变压器绕组的视在功率为800kva
2.高压/低压预装式变电站就是箱式变电站,一般典型设计会有介绍,预装式变电站,是将变压器及高低压电器等设备组合成成套的配电装置,用于城市城乡建筑、公矿企业、医院、学校、公园、商业小区和高层建筑、集中住宅、车站、机场、码头、高新开发区、城农网改造等用电场所,作配电系统中接受和分配电能之用。
3.这个要看你的变压器是什么等级的了,35KV的变电站主变按标准距离建筑物最低要有5米,其他等级的变压器不记得了,要查标准
2.高压/低压预装式变电站就是箱式变电站,一般典型设计会有介绍,预装式变电站,是将变压器及高低压电器等设备组合成成套的配电装置,用于城市城乡建筑、公矿企业、医院、学校、公园、商业小区和高层建筑、集中住宅、车站、机场、码头、高新开发区、城农网改造等用电场所,作配电系统中接受和分配电能之用。
3.这个要看你的变压器是什么等级的了,35KV的变电站主变按标准距离建筑物最低要有5米,其他等级的变压器不记得了,要查标准
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
容量
计划
看电压等级
计划
看电压等级
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |