十千伏变压器交流耐压试验电压是多少
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。
2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
扩展资料:
绝缘耐压试验标准,在各个国家都有具体规定。中国国家标准(GB311.1-83)规定了3~500kv输变电设备的基准绝缘水平;3~500kv输变电设备雷电冲击耐受电压,一分钟工频耐受电压;以及330~500kv输变电设备操作冲击耐受电压。
电工设备制造部门和电力系统运行部门在选择耐压试验的项目和试验电压值时,都应符合国家标准的规定。一般说来,额定电压较低的试验变压器多采取0.1A制,即允许变压器高压线圈中持续流过0.1A,如50kV试验变压器的容量定为5kVA,100kV试验变压器容量为10kVA。
额定电压较高的试验变压器,多采取1A制,即允许变压器高压线圈中持续流过1A,如250kV试验变压器容量为250kVA,500kV试验变压器容量为500kVA,因为较高电压的被试设备的外形尺寸较大,设备等效电容也较大,需要试验电源提供更多的负荷电流。
参考资料:百度百科-绝缘耐压实验
新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。
新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:
1、按户内要求为28kV;
2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
扩展资料
交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。
测试电压大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。 若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。
参考资料来源:百度百科—交流耐压试验
参考资料来源:知网—耐电压试验值
2022-10-18 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
广告 您可能关注的内容 |