变压器交流耐压试验标准?
2022-09-08 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
变压器交流耐压试验标准?
第6.0.7条
测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合下列规定:
一、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;
二、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。
表6.0.7
油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准
绕组额定电压(kV)
6~10
20~35
63~330
500
直流试验电压(kV)
10
20
40
60
注:①绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按10kV级标准;18kV时,按20kV级标准。
第6.0.8条
绕组连同套管的交流耐压试验,应符合下列规定:
一、容量为8000kVA以下、绕组额定电压在110kV以下的变压器,应按本标准附录一试验电压标准进行交流耐压试验;
二、容量为8000kVA及以上、绕组额定电压在110kV以下的变压器,在有试验设备时,可按本标准附录一试验电压标准进行交流耐压试验
附录一
高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准
附表1.1
高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准
额定电压
(kV)
最高工作电压
(kV)
1min工频耐受电压(kV)有效值
油浸电力
变压器
并
联
电抗器
电
压
互感器
断路器、电流互感器
干式电抗器
穿墙套管
支柱绝缘子、隔离开关
干式电力变压器
纯瓷和纯瓷充油绝缘
固体有机绝缘
