变压器交流耐压试验标准

变压器交流耐压试验标准... 变压器交流耐压试验标准 展开
 我来答
贾宝骅
2022-06-15 · 婚姻家庭,合同纠纷
知道顶级答主
回答量:18.5万
采纳率:99%
帮助的人:3235万
展开全部
法律分析:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60。交流耐压试验变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz。3、试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%。3、试验电压冷确度:1级。4、频率调节:0.01Hz *保护响应时间:小于1微秒。5、系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护。

法律依据:
《电力供应与使用条例》第十二条 县级以上各级人民政府应当将城乡电网的建设与改造规划,纳入城市建设和乡村建设的总体规划。各级电力管理部门应当会同有关行政主管部门和电网经营企业做好城乡电网建设和改造的规划。供电企业应当按照规划做好供电设施建设和运行管理工作。

衍生问题:
变压器交流耐压试验标准步骤? 1)首先查明其他各项试验是否都合格合格后才能进行交流耐压试验。若有的试验不合格,必须查明原因,加以消2)根据被试品情况,查阅《标准》或《规格》,确定交流耐压试验电压值。3)根据设备条件和试验要求,选择、准备试验设备,绘出详细的试验接线图。4)根据实验设备、现场条件,首先进行试验设备的合理布局,然后按接线图进行接线。注意,高压部分对地、试验人员对高压部分都应保证有足够的安全距离。高压引线应尽量短,接线要牢靠,非被试部分一律可靠接地。接线完毕应由第二人进行认真的全面的检查。要求试验被试设备位置、仪表档位合适,调压器应在输出零位,接线正确无误。5)正式试验前,先拆去引向被试品的接线,并短接毫安表,合上电源刀闸,慢慢升压。调整保护球隙的放电电压为试验电压值的1.1~1.15倍。使用3次放电电压值均接近要求的整定值。然后将电压升至试验电压值,持续1min。再将电压降到零,最后断开电源开关。6)接上引向被试品的接线,然后合上电源开关,开始升压。当电压升至0.5倍试验电压时,读取一次电流值,电压升至试验电压时开始计时,并读取电容电流值,耐压1min后,迅速均匀地降压至零,拉开电源开关,对被试品放电。7)试验后,对有机绝缘立即触摸被试部分,检查有无发热,并测量绝缘电阻值。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
10515人正在获得一对一解答
济南夏日炎炎4分钟前提交了问题
哈尔滨冰雪奇缘1分钟前提交了问题
南京彩虹之旅3分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询35455位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助

模 式