变压器耐压试验标准

 我来答
律渐
2022-09-02 · 百度认证:上海律渐信息科技有限公司官方账号
律渐
向TA提问
展开全部

法律分析:变压器交流耐压试验应符合下列规定:

1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;

2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。

表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:

绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;

直流试验电压(kV) 10 20 40 60。

法律依据:《中华人民共和国标准化法》 第二条 本法所称标准(含标准样品),是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。

标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准,行业标准、地方标准是推荐性标准。

强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。