我的空调要用多大的空气开关

空调铭牌上的数据:制冷量7200W;制热量:8400W;制冷/制热额定功率:2275/2410(4510)W;电加热管额定功率:2100W;最大输入功率:3036(513... 空调铭牌上的数据:制冷量7200W;制热量:8400W;制冷/制热 额定功率:2275/2410(4510)W;电加热管 额定功率:2100W;最大输入功率:3036(5136)W。室内机 制冷/制热 额定功率:180/180(2280)W;
2相的,要不要考虑3倍的冲击电流?
展开
 我来答
湿美电气 2024-02-29
展开全部
防爆空调是防爆电器的一种,主要用于石油、化工、军队、油库、海洋石油平台等易燃、易爆环境的制冷和制热,防爆空调的外观和用法与普通空调一样。想了解更多相关信息,可以咨询江苏湿美电气制造有限公司,谢谢!
er_ma123
高粉答主

2015-10-23 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:1万
采纳率:100%
帮助的人:584万
展开全部
1P空调要用10A的空气开关.
1.5P空调要用16A的空气开关.

根据制冷量给空调分类:

1P:2300W-2500W 1.5P:3000W-3600W 1.25P:2600W-2800W
2P:4000W-5200W 3P:6500W-7200W 2.5P:5800W-6200W
5P:1200W 10P:2400W

耗电量:

1P:900W左右 1.5P:1300W左右 2P:1800W左右
3P:2800W左右 5P:5000W左右 10P:10000W左右
一般空调电压为220V, 3P的有220V也有280V;220V适用于家用;380V为动力电适用于商用
一般5P、10P均为商用机, 380V电的代码一般为:“3”、“S”

空调适用面积:

1P:11-17㎡ 1.5P:18-25㎡ 2P:30-33㎡ 1.25P:18-23㎡
3P:40-45㎡ 5P:60㎡左右 10P:50㎡左右
湿美电气
2024-02-29 广告
空气开关的规格要与电源线的规格及家里电器功率大小相匹配才对。 两个空调,功率有多少瓦?一台电脑的功率一般在30W左右,还有电视,电风扇这些可以忽略不计。总功率大约在20瓦左右,工作电流大概就是10A左右。 如果还要看你家里的电源线规格和铺设... 点击进入详情页
本回答由 湿美电气提供
洋清卓r2
2008-06-28 · TA获得超过2389个赞
知道小有建树答主
回答量:1339
采纳率:0%
帮助的人:851万
展开全部
你的空调是3P机不知道是用三相的还是2相的,我看你是自己的一定是2相220V,最大功率4510W/220V=20.5A的电流你要用36A的空气开关,或是40A的.线4平方线以上
正常是3倍的电流.有时候它不会跳你就用2倍的也可以.有3倍更好.
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
毋海亦q0
2008-07-09 · TA获得超过670个赞
知道小有建树答主
回答量:186
采纳率:0%
帮助的人:87.2万
展开全部
40A。不要用带漏电保护器那种。因为现在部分柜机主板没有变压器,用的是电阻降压限流。有少量漏电系数。但是不会对人有伤害的.冬天制热还有电加热,它也有10A左右电流,瞬间启动不会影响的 不必考虑3倍电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
西楼_主人
2008-06-28 · TA获得超过1596个赞
知道小有建树答主
回答量:488
采纳率:0%
帮助的人:328万
展开全部
5136/220=24A,买个40A的就可以,DZ40,德力西的,没问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式