220V电路 压敏电阻与 放电管选用哪种型号与规格?

图中的压敏电阻与放电管使用哪种规格与型号,才能达到最佳效果。使用500V/1000V的绝缘电阻仪测试仪能否测试?或者提供更可靠的防雷线路!非常感谢!... 图中的压敏电阻与放电管使用哪种规格与型号,才能达到最佳效果。使用500V/1000V的绝缘电阻仪测试仪能否测试?
或者提供更可靠的防雷线路!非常感谢!
展开
 我来答
ziyizongheng
推荐于2016-12-02 · TA获得超过2230个赞
知道大有可为答主
回答量:1867
采纳率:89%
帮助的人:515万
展开全部

这是我司的AC220V防雷参考电路,型号都被修饰覆盖了。

气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压。据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值。所以气体放电管的选型为标称直流击穿电压600V(LT-B5G600L)

压敏电阻的选取:实际电路中的最大工作锻压必须低于压敏电阻规格表中所列出的“最大连续工作电压”。还要实际考虑到电网的波动幅度,选取压敏电压要留有裕量。选型为:14D561K、14D471K。

追问

L/N级增加热保险管是否更恰当些呢?

追答
是的,加一次性保险管更为恰当。
上海速雷电力仪器
2024-11-26 广告
直流电阻器是上海速雷电力仪器有限公司生产的重要产品之一。该产品具有高精度、高稳定性和良好的线性特性,广泛应用于电力系统、电子测量及工业自动化等领域。直流电阻器采用优质合金材料制造,经过精密的工艺处理,确保了其长期使用的可靠性和准确性。我们生... 点击进入详情页
本回答由上海速雷电力仪器提供
70吼
2013-08-24 · TA获得超过2065个赞
知道大有可为答主
回答量:2737
采纳率:69%
帮助的人:588万
展开全部
压敏电阻一般选用击穿电压是280V~350V的。在用电设备上的防雷线路只是起应急作用,压敏电阻只是在外接电源电压突然升高以后才可以起到作用。有效的防雷线路应在你使用的用电设备所在的楼房上要安装避雷装置,再就是在整幢楼的总电闸端安装一浪涌保护器。
追问
这个参数是否太紧凑了点,原方案使用的是431K  击穿电压在374--495.6V,都不可行呢!这个方案是用在插座上面的。属于三级防雷的!