选用气体放电管的原则:
1、气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压,据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值。
2、当过电压消失后,要确保放电管及时熄灭,以免影响线路的正常工作。这就要求放电管的过保持电压尽可能高,以保证正常线路工作电压不会引起放电管的持续导通(即续流问题)。
AC220V电源输入端的气体放电管业界选取为直流击穿电压600V的放电管LT-B5G600L (5KA@8/20uS)或LT-B8G600L (10KA@8/20uS).


压敏电阻选型:根据被保护电源电压选择压敏电阻器的规定电流下的电压V1mA。一般选择原则为:
对于直流回路:V1mA≥2.0VDC
对于交流回路:V1mA≥2.2V有效值

特别指出对于压敏电阻压敏电压的选择标准是要高于供电电压,在能够满足可以保护需要保护器件的的同时,尽可能选择压敏电压高的压敏电阻,这样不仅可以保护器件,也能提高压敏电阻的使用寿命。


压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用,正常工作时陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻没有漏电流,可以大大延长使用寿命;受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管首先击穿,然后由压敏电阻限制浪涌电压,总的残压为两者之和,略有增大(几十伏);冲击过去后,由于压敏电阻限制了电流,放电管不能维持导通而熄弧,恢复为正常工作状态;当压敏电阻短路失效后,因陶瓷气体放电管流过很大的工频电流也会很快失效,但它的失效模式绝大多数是开路,因而不易引起火灾。

压敏电阻在和陶瓷气体放电管配合用时能降低输出残压、提高通流能力、能延长自身寿命等优点。

zhouhua1110
2018-09-18 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:54
采纳率:100%
帮助的人:57.5万
展开全部
市电应用,一般零火线对地不能单独接压敏或放电管,串联使用。220V市电峰值310V,还得考虑实际电压偏高,比如用户家里可能会去到290V。可以按有效值300V峰值425V算。放电管偏差20%,规格就必须510V以上。
当然这个并不是放电管选型重点,产品还要做零火线对地电气强度试验,如果测试交流耐压是1500V,峰值就是2121V,那么放电管规格至少2600V以上(我实测2500V放电管串471压敏偶尔会出现击穿)。压敏电阻在市电一般用471或者561,串联耐压下限可以直接把压敏忽略,上限可以算上去。如果3000V放电管,上限就是3600,加470V压敏,上限就超过4000,测4000V浪涌可能不击穿,起不到保护作用。这个事情是很矛盾的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2016-09-02
展开全部
不知你用压敏电阻串联放电管干什么用?没见过这种用法。
更多追问追答
追问
单独的压敏电阻保护线路残压高,而且压敏电阻还有漏流,这样会降低压敏电阻的寿命,串联放电管可以降低残压,阻止压敏漏流,提高压敏电阻寿命,一个普通的680伏的压敏电阻,残压是1680伏,而目前我们自己研发的680伏压敏电阻残压可以降到700伏左右,残压降低了,后段设备的耐压水平也不用之前那么高,这样可以给客户降低成本
追答
压敏电阻是不可恢复型元件,一旦超过放电电流就是永久性损坏。你串联放电管,就会连同放电管一起击穿,造成永久性损坏。
压敏电阻通常使用在有效电压回路里,起到过压保护左右,前面接入保险丝,当压敏电阻击穿时,保险丝段,不会造成线路输入端的故障。
对于电子电路中感应电压形成的过压保护,用压敏电阻是不适用的,只能用放电管。
上述是我20多年工作经验的得出的经验,仅供你参考。