如何根据SATWE计算结果配剪力墙钢筋

 我来答
砂粒312
高粉答主

2015-11-07 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:96%
帮助的人:6407万
展开全部
  一般可采用SATWE计算结果里面的第二项的配筋文件(但要复核SATWE计算结果里面的第三项里的边缘构件计算面积),将构造配筋部分删除,剩下很少的计算配筋,对应墙体编号配筋即可。
  H1.5-4.5:1.5是墙水平分布筋的面积cm2,4.5是地下室外墙或人防外墙竖向钢筋的面积cm2。

  剪力墙配筋输出符号说明:
* Dt,Dl --- 墙厚度、长度(m)
* aa --- 墙一端钢筋合力点到边缘的距离(mm)
* As --- 墙一端暗柱配筋面积(mm)
* (Icn)M,N --- 暗柱配筋As的控制内力(kN,kN-m)
* Ash --- 墙水平分布筋配筋面积(mm)
* (Icn)V,N --- 水平筋Ash的控制内力(kN)
* Uc --- 墙轴压比
* (Icn)Nu --- 轴压比的控制轴力
* 如果墙肢长度小于3倍的墙厚,则该墙肢按柱配筋:
* aa --- 理解为保护层厚度(mm)
* As --- 理解为柱一边的配筋面积(mm)
* Ash --- 理解为箍筋配筋面积(mm)
* 注:墙水平筋是指间距Swh范围内的配筋面积
魁光普照天6924
2013-08-25 · 超过79用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:135
采纳率:100%
帮助的人:68.9万
展开全部
假设此楼层是不是加强层,剪力墙厚度为200, 问题如下: 1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧? 假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗? 两侧面积加起来低于0.8cm2呀!!! 各位大侠你们觉得该怎么配! 2.我找了半天都没见到竖向分布钢筋的计算结果面积,我想问是不是剪力墙上面显示“0”表示暗柱按构造配筋,那么墙的竖向分布钢筋面积就按照SATWE参数设置里面的“墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:1000X200X0.3%=600mm2,这样那配 Φ12@180(面积为628)这样对吗? 或者我的想法是错误的,那该怎么计算墙的竖向分布钢筋 H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积,Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,那么单侧就是0.8/2=0.4cm^2,而一根8为0.503,已远大于0.4,所以Φ8@200足够,不必加大。 竖向:计算过程是:1000X200X0.3%=600mm^2,但同样是指双侧,除以2就是300mm^2. Φ10@200(面积393mm^2)足够,而不需要Φ12@180(面积为628)。 根据satwe的说明书,关于边缘构件的竖筋面积,是应该以“墙边缘构件简图”为准的,而“混凝土构件配筋简图”中的相应结果只能作为参考,不能直接使用。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式