四层办公楼,建筑面积约一万平米,如何选择中央空调,费用需要多少?请专业人士帮忙解答,谢了!

项目地址位于广东,办公楼四周均为落地式玻璃幕墙,中间有内庭。... 项目地址位于广东,办公楼四周均为落地式玻璃幕墙,中间有内庭。 展开
 我来答
止吸
推荐于2016-12-02 · TA获得超过4595个赞
知道小有建树答主
回答量:879
采纳率:0%
帮助的人:296万
展开全部
在广东,还是选择水冷冷水机组吧,能效比高,省电可靠。但是需要专用的机房,楼顶还要安装冷却塔,不知道冷却塔的噪音是否会扰民。

不知道层高是多少?办公室是单间还是大厅,大概估计个费用,加上品牌差异,出入可能大于20%。

选用水冷冷水机,主机大约1500KW制冷量,费用大约100万。加上风机盘管等附属设备施工费用150万,总费用大约250万。

选用风冷冷水机组,主机费用大约150万,总费用大约300万。机组安装在楼顶露天,无需专用机房,但是耗电,水冷机花20万电费的话,风冷机要花30万电费。不过风冷机没有水耗。
成都22摄氏度
2018-10-18 · 专注恒温22℃舒适家居系统:中央空调、地暖
成都22摄氏度
向TA提问
展开全部
在广东,还是选择水冷冷水机组吧,能效比高,省电可靠。但是需要专用的机房,楼顶还要安装冷却塔,冷却塔还是有噪音。

选用水冷冷水机,费用大约250~280一平米。

选用风冷模块冷水机组,费用大约300一平米。机组安装在楼顶露天,无需专用机房,但是耗电,水冷机花20万电费的话,风冷机要花30万电费。不过风冷机没有水耗。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
风吹我不浪
2018-10-19 · TA获得超过110个赞
知道小有建树答主
回答量:164
采纳率:100%
帮助的人:12.2万
展开全部
办公用的话大概100~120W每平,制冷量大概1200KW,具体价钱要看主机设备功能,末端设备,工程安装等等因素,广东的话就制冷就可以啦
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
手机用户84726
2013-08-30
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:7万
展开全部
在山东一般水系统200元一平米,多联机400一平米
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shimaobin123
2013-08-29 · TA获得超过798个赞
知道小有建树答主
回答量:240
采纳率:100%
帮助的人:64.5万
展开全部
一种是选择多联机,一种是选择风冷模块机。费用这方面,要看你选什么品牌了。