你的旋转编码器输出的是什么信号,集电极开路?推挽等?S-200能识别你编码器输出信号吗?PLC高速口要24V的,你要确认编码器输出信号的电平。(如果用了位控模块又另当别论。)电平信号不符,是先做一块信号转换板,进行电平转换。我有用光栅信号通过信号转换进S300的高速口。效果很好。A、B主信号,Z编码器初始定位
匿名用户
2013-09-07
展开全部
用224XPCN吧,I0.3、I0.4支持5V电压输入,然后你只要把同时接入A+、B+或者A-、B-就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-07
展开全部
这种码盘好象S7-200没提供直接相连的方法。我一般都使用电压输出型的,没有A非信号。建议甩开非信号试一下,这只是一个想法,没把握。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
公羊筠年沙
2020-02-20 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:29%
帮助的人:674万
展开全部
但是通常差分输出A+/A-,B+/B-,Z+/Z-为5VTTL电平。而S7-200需要24V,电压等级不同啊,我没有接过,但是想问清楚。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hecaizlh
2019-07-25
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:703
展开全部
  1. 你要确认编码器电压是24V

  2. 如果是24V推挽HTL-6G直接A+B+或者A- B-接200的对应高速计数器接口就行。