配电柜一般要求哪些技术参数?
1个回答
展开全部
高压还是低压??低压一般是380/220V。高压10kV及以上
低压柜主要参数:
厂家提供的380V低压抽出式开关柜成套装置主要技术参数(供参考):
序号 名 称 买方要求值 卖方实际值
1 额定电压(V) 380/220
2 额定频率(Hz) 50
3 额定电流(A)
(1)主母线 4000
(2)分支母线 800,500等
(3)备用段 4000
4 额定短时耐受电流(kA—1s) 50
5 额定短时耐受电流峰值(kA) 125
6 分、合闸机构和辅助回路1min工频耐压(有效值)(kV) 2
7 分、合闸机构和辅助回路额定电压(V) DC110
8 外壳防护等级 IP40
2.6 400V开关柜出线采用电缆下出线。
高压柜主要参数:以10kV真空断路器开关柜举例
6 技术要求
6.1 类型: 金属封闭,中置式
6.1.1 额定电压: 12kV
6.1.2 额定频率: 50Hz
6.1.3 开关柜额定参数:
-额定短路开断电流 31.5kA
-额定短路持续时间 4s
-额定短时耐受电流 31.5kA
-额定峰值耐受电流 80kA
6.1.4 母线热稳定电流: 31.5kA (有效值,4s)
6.1.5 母线动稳定电流: 80kA (峰值)
6.1.6 防护等级:
-外壳 IP4X
-内部 IP3X
6.1.7 耐内部电弧条件:(提供相应的试验报告)
-电缆室
-开关室
6.1.8 额定绝缘水平:
-雷电冲击耐受电压 对地及相间75kV(峰值)
隔离断口间 84kV(峰值)
-1min工频耐受电压 对地及相间42kV(有效值)
隔离断口间49kV(有效值)
6.1.9 温升:
-柜体可触摸部件 ≤20K
-导体表面 ≤55K
6.1.10 主母线材料采用铜母线。
6.1.11 柜体颜色:
6.1.12 柜体材料:覆铝锌板
6.1.13 绝缘爬距:有机240mm 无机216mm
6.1.14 空气绝缘距离:125mm
需要详细的可以找我。
低压柜主要参数:
