1、标称输出电压值 单进单出或三进单出的UPS为220V;三进三出的UPS为380V,采用三相三线制或三相四线制输出方式
2、输出电压可调范围 大丶中容量UPS的输出电压从UPS的额定值起最小可调±5%。小容量单相UPS一般用拨盘调解法,输出电压的典型可调范围为208/220/230/240V
3、输出电压静态稳定度 指的是UPS在稳定工作的时候受到输入电压变化,负载的改变和温度影响造成输出电压变化的大小。中、大容量的UPS的典型值为±1%,对,中、小容量的UPS的典型值为±2%或±3%。
4、输出电压静态稳定度 是指UPS在100%突然加丶减满载的时候或执行市电旁路供电通道与逆变器供电通道转换的时候,暑促互电压的波动值。中、大容量UPS的瞬态电压波动值应小于±5%,小容量UPS的瞬态电压波动值应小于±6%~±8%.
5、输出电压动态响应恢复时间 是指在输入电压为额定值,输出为线性负载,输出电流为零至额定电流或者由额定电流至零突变的时候,UPS输出电压恢复到稳压精度范围内所需要的时间,大多数UPS应该在10~30ms之间
6、输出电压频率 UPS所允许的市电同步跟踪范围,大、中容量的UPS,一般为50Hz±(0.5~2)Hz;小容量的UPS一般为50Hz±(0.5~3)Hz,UPS所允许市电的同步跟踪速率,大容量的UPS一般为0.1~1Hz/s;中小容量UPS一般为0.1~3Hz/S.UPS当工作在逆变器输出状态时频率稳定度,小容量UPS一般为50Hz±0.1Hz;大、中容量UPS一般为50Hz±(0.5~0.005)Hz。
7、输出电压波形积失真度 由于用途不同,输出电压不一定是正弦波,也可以是方波或梯形波。后备式UPS输出波形一般为方波,在线式UPS的输出波形一般为正弦波。
波形失真度一般是对正弦波输出UPS来说的,指的是输出电压谐波有效值的二次方的平方根与基波有效值的比值。带线性负载时,大、中容量UPS总电压谐波失真度小于2%,小容量UPS谐波失真度小于3%带峰值系数3;1的非线性负载时,对于中、大容量UPS,总电压谐波失真度小于5%,最大的单次谐波失真度小于2.5%;对于小容量UPS,总电压谐波失真度小于7%
