使用电缆故障测试仪需要注意的细节有什么?

 我来答
串联谐振武汉赫兹电力
2023-03-09 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部
1.进行电缆故障测试前应仔细阅读仪器使用说明书,熟悉操作步骤和仪器的正确接线。
2.为节约内置电源,在波形分析和不进行数据采集时,可以按起“测试电源”开关。但进行数据采集时必须按下“测试电源”开关。否则,无法进行采样,屏幕右上方将提示“没有连接仪器”。
3.由于多次脉冲电缆故障测试仪是在高压冲击闪络状态下工作,电缆地线到高压设备间的连接地线上将产生数千伏的瞬时高压,“脉冲产生器”电缆地端口一定要单独用地线接到电缆地线上,而不能接在别处。否则在进行高压冲击闪络时有可能造成仪器死机,甚至损坏仪器。
4.电缆故障测试仪属高度精密的电子设备。非专业人员不要轻率拆卸。多次脉冲电缆故障测试仪故障时,请及时与经销商。因人为因素造成仪器损坏,将失去仪器保修权利。
华天电力
2019-12-16 · 专业权威电测产品解决方案提供商
华天电力
武汉市华天电力自动化有限责任公司,简称:华天电力,在原武汉高压研究所三产基础上于2004年改制成立的高科技公司,前身武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内早期从事高压测试的厂家
向TA提问
展开全部
电缆故障测试仪采用直流高压闪络法、脉冲高压电感采样法、脉冲高压电流采样法、低压脉冲法等测试方法。适用于不同截面、不同介质和材料的电力电缆和高频同轴电缆的低电阻、短路、开路故障、高电阻泄漏和高电阻闪络故障的测量。还可用于检测局部电缆的短路、开路和混线故障,也可用于电缆全长的校对。

电缆故障测试仪找出电缆故障方法:

1、它具有传统的冲击高压闪络法和与高压设备配合的低压脉冲法。

2、任何高阻故障都具有与低压脉冲短路故障相似的简单波形特征,易于识别。

3、电缆故障检测仪主要通过电缆故障定位主机、定位器、探路器和高压信号发生器四个部分来查找故障点。

电缆故障检测仪是一种新型的故障检测工具,它通过多种故障检测方法来检测线路故障,维护各种电缆。在使用电缆故障测试仪时,一定要注意一些细节。

1、它不仅可以依靠仪器获得的数据进行判断,还需要考虑实际情况,如历史故障和接头情况。

2、如果在电缆的外表面上观察到可疑点,应咨询电缆安装完成后的正确记录。

3、三通接头的准确位置、电缆路径的方向、电缆与地下关系中另一电缆或连接器的位置,以及两条具有不同横截面积的电缆与连接器的准确位置。

在使用电缆故障测试仪器的操作中,细节必须注意与问题的准确性有关的问题,并且不能完全依赖电缆故障测试仪,一些地方仍然需要亲自检查是否得到保证。
回复者:华天电力
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
溜到被人舔

2019-12-16 · TA获得超过6.8万个赞
知道顶级答主
回答量:8.2万
采纳率:96%
帮助的人:2828万
展开全部
要注意一些细节。
1、不仅可以依靠电缆故障测试仪获得的数据做出判断,还需要考虑到实际情况,如历史故障,以及联合的情况。
2、如果在电缆外部观察到可疑点,请在完成电缆安装和铺设工作后检查正确的记录。
3、三通接头的位置,电缆通道的方向,地下关系,一根电缆与另一根电缆或接头的状况,以及电缆在两个不同横截面区域的接头位置。
在操作电缆故障测试仪时,必须注意细节,这与精度问题有关,并不能完全依赖电缆故障测试仪。在某些地方,您需要自己检查以确保。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
瑚了湖涂
2019-12-16 · TA获得超过854个赞
知道大有可为答主
回答量:6154
采纳率:38%
帮助的人:311万
展开全部
首先要对电缆进行放电应多重复几遍。因为,电缆是电容性设备存在一定电荷不放电,容易伤人和损坏故障测试仪
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鸿蒙电力
2024-05-17 · 提供各种有关电力电气的相关技术解析
鸿蒙电力
采纳数:30 获赞数:2

向TA提问 私信TA
展开全部
电缆故障测试仪的使用注意事项:
1.使用脉冲法时,注意不要将办公室的所有设备都扔到最外面进行测量。
2.如果可以采用直闪法或冲闪法进行测试,要注意环境保护自身和设备的安全,地线必须同时连接。
3.闪存试验结束后,快速切断电源,切断仪器与高压试验装置之间的连接,然后将储存在高压电容器和电缆中的电荷放电。放电时,我们应该放慢放电电流,等待容器上的电压降低,然后直接到达地面。放电电路的阻力为零,大量的安培不放电电流,会导致严重的设备或人身事故。
4.在直接闪存测试过程中,故障泄漏电流必须时刻监控。一旦突然增加,后果不堪设想。如果没有故障闪烁,测试电压应降低,而不是闪存测试。
电缆故障测试仪器在我们电力行业中的接触机会是很多的,熟悉认知这款检测设备是很有必要的一个事情,综上希望能够给大家带来一定认知。