西门子变频器USS通讯协议故障代码3 5
一台S7-200PLC控制5台西门子G110变频器,在采用USS协议时其中有一台经常会出现3这个错误代码,其余4台没有任何故障,用的是西门子标准双绞线和DP头,请问这个问...
一台S7-200PLC控制5台西门子G110变频器,在采用USS协议时其中有一台经常会出现3这个错误代码,其余4台没有任何故障,用的是西门子标准双绞线和DP头,请问这个问题怎么解决?
展开
3个回答
展开全部
最后一台,把终端电阻加上。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不可能,如果是DP开关在ON上,你的后面的变频器应当是读不到,那个是开关是终端开关,最后一个才能打到ON上。你这个明显的是这个变频器没有应答。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?