1、定义不同

TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统;

TN-S方式供电系统它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统;

2、系统特点不同

TT系统特点:

(1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

(2) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。

TN-S系统特点:

(1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。

(2)工作零线只用作单相照明负载回路。

(3)专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关

(4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

(5) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。

3、归属关系不同

1、国际电工委员会( IEC )有统一规定, TT 系统与 TN 系统、和IT 系统属于并列关系;

2、TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统属于TN 系统;

扩展资料:

高压系统的接地其他分类方式

按接地方式分类

1)直接接地制式,即将变压器或发电机的中性点直接或通过小电阻与接地装置相连。这种接地制式的系统,当发生单相接地短路时,接地电流很大,所以又叫大电流接地制式。

2)不接地制式,即将变压器或发电机的中性点不与接地装置相连或通过保护、测量、信号仪表、消弧线圈以及具有大电阻等接地设备与接地装置相连。这种接地制式的系统,当发生单相接地短路时,接地电流很小,所以又叫小电流接地制式。

按接地设备分类

1)不经接地设备的接地制式,变压器或发电机的中性点不经任何接地设备直接接地或不接地。

2)经电抗或消弧线圈的接地制式,变压器或发电机的中性点通过消弧线圈与接地装置相连。

3)经电阻的接地制式,变压器或发电机的中性点通过电阻器与接地装置相连。电阻器为高阻值者称为高电阻接地制式,电阻器为低阻值者称为低电阻接地制式。

4)经电抗补偿、电阻并联的接地制式,变压器或发电机的中性点通过电抗器与电阻器并联接地,其中电抗器宜采用标准规格的消弧线圈。

参考资料来源:

百度百科-电力系统接地

百度百科-TT系统

赵文星空絮雨
推荐于2017-09-12 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137977
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
区别在于TT系统电器设备的外壳是直接接大地的,电器回路是电器设备外壳------大地----变压器中性点接地——回电网,这种接地方式由于回路中间有较大的接地电阻,当发生单相接地时,很难使线路上的保护装置动作,所以要求采用TT系统供电时,是必须安装漏电保护断路器的。TN—S系统是保护零线和工作零线完全分开的系统,保护零和工作零分别从变压器中性点出,保护零线为PE线,工作零线为N线,这种接地方式是现在普遍采用的接地方式。
追问
您的意思是TN-S系统的工作零和保护零其实都是从变压器引出的???只是引出点不同,所以还是保持了相对独立性,但最终还是归到变压器中性点去的吗???

那PE地和防雷地是不是不一样的?在接线的时候如区别PE地和防雷地呢?设备外壳应该是接到PE地而不是防雷地的吧???
埋在建筑物里的应该是防雷地吧?那我怎么看见有的把设备外壳接到建筑物防雷地上去呢??
追答
嗯,是的,引出点是相同的,都是从变压器中性点引出的,不同点是工作零线不允许重复接地,保护零线根据需要重复接地。PE线和防雷接地都已经接大地,而大地的电位为零,你所指的防雷接地,是指建筑物防雷接地吗??建筑物防雷接地都是有测试点的,用镀锌扁铁围建筑物转一圈,用楼里的钢筋做引上线,把雷电引入大地。如果是TN—S系统,电器设备的外壳直接接防雷接地是不对的,应该接PE线。你看到的设备外壳直接建筑物防雷接地上去,如果是TN系统供电,是不正确的。