请教下老师什么情况下能用到零序电流互感器,一次在10kv开关柜中看到却没有用。

 我来答
供电专家郭卫国
推荐于2017-11-26 · 知道合伙人教育行家
供电专家郭卫国
知道合伙人教育行家
采纳数:840 获赞数:6078
服务党和国家工作大局 服务电力客户 服务发电企业 服务社会发展

向TA提问 私信TA
展开全部
1、零序电流互感器主要用于零序保护,在10kV系统中,多用于单相接地保护。当系统接地时,三相电流会不一致,用零序电流互感器就能检测出这个差值信号,供保护装置使用。

2、由于10kV系统多是中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,可以继续运行,所以一般不装设零序保护,只在个别需要的地方装设,如电动机的缺相保护,小电流接地选线装置等。

3、构成零序保护的互感器有二种形式,一是你所说的用零序电流互感器形式,这主要是用于电缆出线,另一种形式是用三个电流互感器组成,三个电流互感器的二次并联,也能测出三相电流的差值,达到测量零序电流的目的,这种形式主要用于架空出线,大截面电流出线,或多条数电缆接线,这可能也是你没有发现有零序电流互感器的原因。
追问

首先感谢郭老师您的帮助,我有两个地方想问下郭老师,第一个,“由于10kV系统多是中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,可以继续运行,”不明白,为什么单相发生接地了,还能运行,不会出现事故吗。
第二个是 第三条中的""三个电流互感器的二次并联"",您所说的并联是不是如图这样连接,还是别的?

追答

1、电力系统一点接地是可以运行的,这也提高了供电可靠性,当再发生接地时,就会出现二相接地短路,这就是大事故了。就象我们用的手电筒,使用时是不接地的,当电池的一极发生接地时,是可以运行的,当另一极再接地就是短路事故了,中压系统(10kV)采用这种接地方式,就是为了提高供电可靠性的。

2、三个电流互感器的二次并联是指将三个电流互感器的S1接到一起,S2接到一起,然后分别从S1引出一根线,S2引出一根线,组成零序保护。

yibushe
2013-09-11 · TA获得超过3791个赞
知道大有可为答主
回答量:2889
采纳率:81%
帮助的人:624万
展开全部
你的保护装置有零流保护或小电流接地保护才有用。
零序电流主要取三相电的不平衡电流,如果一相接地或短路就会产生不平衡电流,这样零序电流互感器就会检测到,从而驱动保护装置报警或动作
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-13
展开全部
零需互感器是用开关电源。不是用于电柜。电柜上用的高压互感器,谢谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?