四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm,接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm,外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施,电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。

电渣压力焊就是将两钢筋安放成竖向或斜向(倾斜度在4:1的范围内)对接形式,利用焊接电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。

电渣压力焊注意事项

钢筋焊接的端头要直,端面要平,上下钢筋必须同心,否则应进行调整。焊接过程中不允许搬动钢筋,以保证钢筋自由向下正常落下,否则会产生外观虽好的“假焊”接头。

顶压钢筋时,需扶直并且不能动约0.5min,确保接头铁水固化。冷却时间约2~3min,然后才能拆除药盒。在焊剂盒能够周转的情况下,尽量晚拆焊剂盒,以确保接头的缓冷。

正式施焊前,应先按同批钢筋和相同焊接参数制作试件,经检验合格后,才能确定焊接参数进行施工。钢筋种类、规格变换或焊机维修后,均需进行焊前试验。

生活畅谈者
高能答主

2021-03-29 · 生活新鲜事,看我就知道
生活畅谈者
采纳数:418 获赞数:344733

向TA提问 私信TA
展开全部

1、焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。

2、电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。

3、接头处的弯折角不大于4°。

4、接头处的轴线偏移应不超过0.1倍钢筋直径,同时不大于2mm,外观检查不合格的接头应切除重焊、或采取补救措施。

5、成品保护:接头焊毕,应停歇20~30s后才能卸下夹具,以免接头弯折。

扩展资料:

注意事项:

必须清除被焊钢筋端部120mm范围内的铁锈污泥等杂质。

焊接夹具的上下钳口应夹紧于上、下钢筋的适当位置,钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上、下钢筋错位和夹具变形。

根据钢筋直径大小选择焊接参数(渣池电压、焊接电流、焊接通电时间等),异径钢筋焊接时,按小直径钢筋选用。

参考资料来源:百度百科-电渣压力焊