UPS电池的放电时间要根据实际负载的功率来计算。
I=(Pcosφ)/(ηEi)
式中P为UPS额定输出功率,cosφ为负载功率因数,η为逆变器效率,ei为蓄电池放电端电压,一般为蓄电池组电压,在将特定数据代入上述公式中并计算出电池的最大放电电流后,可以从放电电流与电池各温度放电时间之间的关系图中找出对应的放电时间。
扩展资料:
ups电池供电主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素的影响。一般来说,ups电池的供电时间可以先计算出来,然后根据电池的放电曲线来检查放电时间。电池的放电电流可根据以下经验公式计算:
放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池平均放电电压×效率);如果计算电池在实际负载下的放电时间,只需将UPS容量替换为实际负载容量。
蓄电池的实际可供使用容量与下列等因素有关:
1、蓄电池放电电流
2、蓄电池工作温度
3、电池的储存和使用时间
4、负载特性(电阻、电感、电容)和尺寸只有在考虑上述因素后才能正确选择和确定,负载大小、类型和特性是决定ups后备长延时电池容量的重要因素。
参考资料来源:
UPS电池的放电时间要根据实际负载的功率来计算。
I=(Pcosφ)/(ηEi)
其中P是UPS的标称输出功率,cosφ是负载功率因数,η是逆变器的效率,Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。
扩展资料:
UPS电池电池供电时意主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算机UPS电池供电时间,可以先计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查处放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算:
放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池放电平均电压×效率);如果计算实际负载下的电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。
蓄电池的实际可供使用容量与下列等因素有关:
1、蓄电池放电电流大小
2、蓄电池环境工作温度
3、蓄电池存储、使用的时间长短
4、负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小只有在考虑上述因素之后,才能正确选择和确定蓄电池的可供使用容量与蓄电池标称容量的比率。决定UPS后备长延时电池容量的重要因素是负荷大小、种类和特性。
UPS电池组放电时间计算有两种情况:
1、UPS带满载蓄电池放电时间计算:
设UP标称功率为P(单位为伏安),用直流(蓄电池)时其转换电压为ZV(单位为伏),转换电流为ZL(单位为安培),蓄电池容量为NAH(单位为安时),则蓄电池放电时间FAH(单位为小时)用下列公式计算:
P/ZV=ZL NAH/ZL*0.8=FAH
2、 UPS带载不足满载功率时蓄电池放电时间计算
当UPS所带负载小于额定输出功率时,蓄电池放电时间肯定比满载时的放电时间延长,其放电时间的计算可用下列方法进行:
将UPS所配蓄电池满载放电时间设为1。用1除以UPS现有带载百分数再乘以满载时的放电时间得出现载的放电时间。
扩展资料:
假如电池电压是24V,那么电池存储的能量是 24V*65AH=1560WH。
理论上1560WH/100W=15.6H。
实际上电池有损耗,电也不能全部放完,一般取(0.6---0.8)新电瓶取0.8,15.6*0.8=12.48H.
UPS工作也有损耗,一般取0.8左右,12.48*0.8=9.984H。
电池往往有时候又没有充满,所以保险点估算,9个小时没多大问题。
UPS时间估算比较粗略,电池放电量除了新旧外,还有环境温度影响也非常大。最好是实际测试一次。
1、蓄电池放电电流=负载功率/逆变器效率/ups 直流电压*最大电流修正
I=100/0.9/8*10*0.8=1.1a
2、放电倍率=蓄电池放电电流/蓄电池容量
1.1/65=0.02c
3、由放电时间表查出时间约 17小时