双回路可以在同一台变压器引来两路电源吗?
一级负荷需要双电源供电,二级负荷要求双回路供电,他们有什么区别?双回路可以在同一台变压器引来两路电源吗?...
一级负荷需要双电源供电,二级负荷要求双回路供电,他们有什么区别?双回路可以在同一台变压器引来两路电源吗?
展开
7个回答
展开全部
双回路在同一台变压器上,不可以引来两路电源。
原因,两路电源的频率和相位不可能完全相同和同步,直接并联会导致输出电压不稳,请考虑其它技术方案。
两台完全一致的变压器分别接在两路电源上,本意可能是为了用电的稳定,万一一路电源发生故障,还有一路电源可以正常使用,起到双电源互相备份的目的。
方案1:在两台变压器之间增设一套热备控制器(有可能需要开发),用于两路电源之间自动切换,平时以某一路为主电源,另一路为备用电源。这种方案存在一个毫秒~秒级的供电中断。
方案2:采用类似双UPS供电的方案.互相热备的UPS分别连接在两路电源上,共用一个蓄电池组,通过UPS向负载供电。可以实现零时间切换。
双回路可以在同一台变压器引来两路电源吗?2级负荷要求的双回路电源,从一台变压器引来肯定是不对的.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
双回路的双是从哪里开始算起的,简单的说就是高压端装置有两个,也就是需要两台或以上的变压器低压侧供电,才能有条件形成双回路。单路架空线接两个变压器,出来的就是双回路。另外项目小不需要两个变压器可以考虑从周边低压网接做为备用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-14
展开全部
消防部门的意见也很重要,有时图审过了,但消防审查不让过,他们的解释是提高要求。双回路从字面上来说从一台变压器出两个回路也未限制。在本市,对于消防水泵等按规范可以是三级负荷的设备也必须按双回路或者双电源设计,否则消防审查过不了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-14
展开全部
印象里,有人请教过王老,当时他是编写者,说一台变压器,两个回路都可以100%带负荷,算不算二类负荷,王老的回答是不能算。结合现在的民规,类似的意见也是需要两个变配电系统,说白了就是一定要两个变压器。问题出来了,一个很小的项目,用一台变压器就可以完成,如何为二级负荷供电呢。通常为了满足审图,就是一路变压器供电,另一路就从另外例如相近建筑引来一路。另外说一句,我给汶川小学的项目就是这么做的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: