电缆载流量如何计算

 我来答
成都珞石模温机
2023-11-24 · 百度认证:珞石机械(成都)官方账号
成都珞石模温机
聚焦西部市场 ,专注温控设备。珞石机械(成都)有限公司专业从事模温机、水(油)循环温度控制机、冷热一体机、压铸模温机、有机热载体炉、工业冷水机组等安全、智能温控设备研发、生产、销售及服务。
向TA提问
展开全部

电缆载流量与导线截面积有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出导线的载流量,比较方便。载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。

导线截面积(mm2)与载流量(A)的粗略倍数关系常用铝芯导线标称截面积与载流量的粗略关系如下:

导线截面积与载流量关系口诀及解释

一、铝芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

10下五,100上二截面积在10mm2以下,载流量都是截面积数值的5倍。截面积100mm2以上的载流量是截面积数值的2倍。

25、35,四、三界截面积为25mm2与35mm2的,载流量在4倍和3倍的分界处。

70、95,两倍半截面积为70mm2、95mm2的,载流量为截面积的2.5倍。

穿管、温度,八、九折对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有保护套层,不明露的,计算后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;若即穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

裸线加一半对于裸铝线的载流量,计算后再加一半。这是指相同截面积裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如,对裸铝线载流量的计算:当截面积为16mm2时,载流量为16×4×1.5=96A,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4A。

二、铜芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

铜线升级算将铜导线的截面积按截面积排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如,截面积为35mm2裸铜线,环境温度为25℃,载流量的计算为:升级为50mm2裸铝线即得50×3×1.5=225A。误差说明:从上述内容中可以看出,导线载流量随截面积的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面积25mm2和35mm2是4倍与3倍的分界处,25mm2属4倍的范围,它按口诀算为100A,但按手册为97A;而35mm2则相反,按口诀算为105A,但查表为117A。不过,这对使用的影响不大。

三、一般铜导线载流量导线的安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A

天津斯秘特
2024-07-16 广告
孔板流量计当选天津斯秘特。斯秘特公司的主要产品有旋进旋涡流量计、双转子流量计、通用电子流量计、腰轮流量计、椭圆齿轮流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、过滤器、消气过滤器等。并根据用户要求订做非标准流量仪表。... 点击进入详情页
本回答由天津斯秘特提供
百度网友8e60bff
2023-03-08 · TA获得超过1万个赞
知道小有建树答主
回答量:125
采纳率:100%
帮助的人:1.9万
展开全部

聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量表如图所示:

容量/额定电压/1.732=额定电流;

通过电流查手册就可以计算(需要考虑运行温度、敷设方式等)电缆的截面、绝缘水平等了。

有关电缆线径、截面积、重量估算公式

一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)
重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)
1. 铜线 W=9S W=重量(kg)
2. 铝线 W=3S d=线径(mm)
3. 铁丝 W=8S
实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3
二、 按线径估算重量(kg/km)
1. 铜线 W=6.98d2≈7d2
2. 铝线 W=2.12d2≈2d2
3. 铁丝 W=6.12d2≈6d2
三、 估算线径和截面积
S=0.785d2
怎样选取导体截面
首先计算负荷距(架空线)
负荷距=功率×长度
=PL P=功率(kw) L=长度(km)
例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
因为
根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。
铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。
铝线计算截面公式
实际选用185mm2
Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。