回弹法检测混凝土强度,在计算出测区回弹平均值后,应先进行浇筑面修正,然后进行角度修正,是否正确?
展开全部
【错误】
当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为非混凝土的浇筑侧面时,应先对回弹值进行角度修正,再对修正后的值进行浇筑面修正。
经两次修正后的值,可理解为回弹仪处在水平方向弹击混凝土浇筑侧面的回弹值,两次修正的顺序不能颠倒,也不允许用两个修正值直接与原始回弹值相加减。
当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为非混凝土的浇筑侧面时,应先对回弹值进行角度修正,再对修正后的值进行浇筑面修正。
经两次修正后的值,可理解为回弹仪处在水平方向弹击混凝土浇筑侧面的回弹值,两次修正的顺序不能颠倒,也不允许用两个修正值直接与原始回弹值相加减。