根据电机的大小,怎么样正确选择交流接触器和热继电器的大小?
2个回答
2013-09-20
展开全部
上面的说法基本正确。我补充一些:交流接触器的选择首先应该考虑电动机的大,中,小型。一般情况下,中小型电动机使用的交流接触器选择,是按照电动机的额定电流来选择,也就是说,如果10KW电动机,它的电流大约是22A,交流接触器选择应是20A,就可以了。当然,也要考虑你的电动机是不是经常处于满负荷状态。而大型电动机是按电动机的额定电流的1.5——2倍选择交流接触器。热继电器(FR)的选择,你可以根据电动机系列来考虑,JR系列老式电动机可以按照电动机的额定电流的1.5倍来设定整定值(即:整定电流值),Y系列节能型电动机的整定值,是按照电动机的额定电流的1.1倍来设定整定值的。而热继电器的选择是:它的最大电流等于电动机额定电流的1.6倍。如22A的电动机额定电流,热继电器的选择是35A左右,因为这时,电动机的额定电流,处于热继电器最大电流的三分之二,热继电器的反应是最灵敏的,从而更有利于电动机的过负荷保护。以上的回答仅仅提供你参考,你以为如何?
2013-09-20
展开全部
经验算法 电动机每千瓦2A电流,然后根据工作电流选交流接触器和热过载继电器,一般交流接触器和热过载继电器的工作电流是电动机额定电流的1.5倍
本回答被网友采纳