变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流互感器变比应选择多少? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 变压器 电流互感器 容量 高压 变比 搜索资料 1个回答 #热议# 空调使用不当可能引发哪些疾病? 匿名用户 2013-09-22 展开全部 口诀计算的话,一次电流约为96A,因此,高压侧电流互感器变比应选择100/竖碰5或尘陆者以上,安全考虑可选择150/5电流派纤顷互感器 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2021-10-21 电压为10kv/0.4kv,容量为1600kva的配电变压器,其高压侧电流为多少 1 2022-10-04 1000KVA变压器用于低压计量的互感器应选多大的? 2022-09-11 1250KVA的变压器,额定电流是68.7 电流互感器变比1200/1,零序电流互感器变比 2023-03-30 变压器总容量14905kVA,电流互感器选择多大 2023-03-30 变压器总容量14905kVA,电流互感器选择多大 2023-02-16 容量1200kv变压器,考虑到送电时的冲击电流,电流互感器保护变比选多大? 2023-02-08 三相变压器为+10kV/400V+,其变比K+是多少?若此时设备报警电压偏高,需将二次侧 2022-08-26 4000kva变压器35kv侧电流互感器变比 更多类似问题 > 为你推荐: