有一台500KVA的变压器,高压10KV,低压0.4KV,请问低压侧额定电流和功率是多少?

现在所载功率是745KW,请问超了多少?最近老是烧电柜里各分支铝排,都烧了三次了,空开下线电路一切正常,请问这到低是什么原因?... 现在所载功率是745KW,请问超了多少?最近老是烧电柜里各分支铝排,都烧了三次了,空开下线电路一切正常,请问这到低是什么原因? 展开
 我来答
linzy58
推荐于2017-11-26 · TA获得超过5739个赞
知道大有可为答主
回答量:3024
采纳率:100%
帮助的人:1808万
展开全部
500KVA的变压器,高压10KV,低压0.4KV,低压侧额定电流是721.5A,
功率就是500KW
你的负载太大了,500KVA的变压器最大负载是410KW,严重超载了.
scp19710429
2008-07-09 · TA获得超过2138个赞
知道小有建树答主
回答量:543
采纳率:0%
帮助的人:695万
展开全部
500KVA的变压器,低压侧额定电流是721.5A,500*0.85=425KW,你现在所带功率是745KW,超大了,赶紧卸载吧,怪不得烧电柜里分支铝排,铝排的额定通过电流是经过严格计算过的,745-425=320KW,【我是按照变压器的负载率百分之八十五计算的】。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
foretellor
2008-07-09 · TA获得超过744个赞
知道小有建树答主
回答量:348
采纳率:100%
帮助的人:361万
展开全部
500KVA的变压器只能带最大500KW的负载,况且加上变压器本身的消耗,这个值还得小,你却带了745KW的负载,它不烧才怪呢,没有把变压器本身烧了就不错了,赶紧换变压器吧!!!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fecwjg
2008-07-09 · TA获得超过248个赞
知道答主
回答量:167
采纳率:0%
帮助的人:76.4万
展开全部
500kVA变压器输出约为400KW,输出电流约为750A,实际使用要看你负载情况
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shmdm555
2008-07-09 · TA获得超过2050个赞
知道小有建树答主
回答量:1185
采纳率:50%
帮助的人:434万
展开全部
1、变压器额定功率太小
2、电柜里各分支铝排:一、负载能力太小;二、是否存在绝缘问题、三、接头工艺、四、负载性质,这些因素都要考虑
江苏XX供电公司
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起