等值变压器模型是以什么样的等值电路来表示变压器的?有哪些特点?又是如何推导的?

 我来答
minghuxjh
2013-10-06
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:1.5万
展开全部
等值变压器模型用π型等值电路来表示,特点是:
1、等值参数与变比有关,无实际物理意义。
2、模型中YT不是变压器励磁支路导纳。
3、变压器参数一般应归算到低压侧,因低压侧只有一个分接头,归算到低压侧的变压器参数不随变压器变比的改变而变化。
4、变压器采用Π型等值模型,线路参数不需要归算,等值电路中各节点电压为实际电压。
5、考虑励磁支路时,通常接在远离理想变压器一侧。
6、适合计算机计算,不用进行电压等级归算。
具体推导要看电力系统稳态分析的内容,推荐陈珩版的。
吉吉麻麻麻麻
2018-04-11 · TA获得超过1.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:141
采纳率:96%
帮助的人:2.3万
展开全部

等值变压器模型用π型等值电路来表示。

2013-09-28 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:52%
帮助的人:5073万
展开全部
把变压器的二次侧个物理量归算到
,凡是单位为伏的物理量归算值等于原来的数值乘以k,凡单位为欧姆的物理量归算值等于原值乘以k2,电流的归算值等于原值乘以1/k.
归算后将电路等效为T型
,在略去
简化
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)