西门子模拟量计算问题 求大师指点
电机的电流采集值放在PIW290中,上图中的92怎样算出来的?下图中的110应该是电机的过载电流,但实际电机的额定电流只有67A另外这个110是实际过载电流值还是实际值转...
电机的电流采集值放在PIW290中,上图中的 92 怎样算出来的 ?
下图中的 110 应该是电机的过载电流,但实际电机的额定电流只有67A
另外这个110 是实际过载电流值 还是实际值转为16进制的数。
求大师指点 展开
下图中的 110 应该是电机的过载电流,但实际电机的额定电流只有67A
另外这个110 是实际过载电流值 还是实际值转为16进制的数。
求大师指点 展开
3个回答
展开全部
1,其实一楼已经基本回答完了,这个92是这么来的,其实很简单,你的电流互感器是0-300的吧? 。 27648/300=92
2,110的值怎么来的,额定电流67,那么平常的过载电流在100-105左右,也许是为了不让这个电机的检测设备跳闸太过频繁,设高了,不过这样对电机损伤大,建议调下来
2,110的值怎么来的,额定电流67,那么平常的过载电流在100-105左右,也许是为了不让这个电机的检测设备跳闸太过频繁,设高了,不过这样对电机损伤大,建议调下来
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?

2023-08-25 广告
广州中仪测绘科技有限公司成立于2012年,是一家集测绘仪器销售与维修、并提供相关测绘技术服务的多元化企业。公司下设有行政部、营销部、维修技术部等部门,为客户提供各类测绘仪器、工程检测仪器和科教仪器的专业服务。公司坐落在广州市高科技密集的天河...
点击进入详情页
本回答由广州中仪测绘提供
展开全部
1,看这个92是怎么来的,其实很简单。你看一下你的电流变送器的量程,是不是0-300A,输出应该是0-10V,或者0-20mA。电流信号一般为单极性,300PLC中,模拟量对应的数字量正常范围是0-27648.你自己除一下,就可以知道。
2,这个110应该是电动机的实际过载电流值,是十进制,如果电动机额定67的话,这个110A的过载电流的确比较大,应该是程序写错了吧,有些程序都是直接拷贝,但是局部细节问题往往忘记修改。
2,这个110应该是电动机的实际过载电流值,是十进制,如果电动机额定67的话,这个110A的过载电流的确比较大,应该是程序写错了吧,有些程序都是直接拷贝,但是局部细节问题往往忘记修改。
追问
大师,这个 92 怎样得来?你能不能具体说一下,公式是什么?
追答
27648除以你的电流变送器的量程。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你先确认电机电流输入的量程是多少,根据程序的话应该是360(365)A
过载电流肯定和电机的额定电流是不一样的。一样的话其不是正常工作都是过载,还有启动、负载过大的时候电流也会高出额定电流。
过载电流肯定和电机的额定电流是不一样的。一样的话其不是正常工作都是过载,还有启动、负载过大的时候电流也会高出额定电流。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?