预应力锚索张拉具体概念是什么?
展开全部
(1) 当锚固固灌浆抗压强度达到30MPa,锚墩混凝土抗压强度达到30MPa(1000KN和1800KN锚索)或40MPa(3000KN和6000KN锚索)后,才能对预应力锚索进行张拉和锁定。
(2) 张拉机具校验:张拉前必须把张拉机具、测力装置及所需附属机具准备齐全,并都进行过严格的率定和校验。对率定和校验过的机具应妥善保管,以免影响精度。机具率定或校验证书必须经过验收合格后方可使用。
(3) 张拉设备在张拉前必须配套标定,并将率定合格证书报监理工程师,同时绘制压力表读数和张拉关系曲线,以指导现场张拉作业。
(4) 压力表程精度不得低于1.5级,现场读表必须使用精度不低于0.4级压力表标定,工作时最大压力值应不超过表盘量程的75%。
(5) 张拉设备的标定间隔期不宜超过六个月,经拆卸检修的张拉设备或经常强烈撞击的压力表,都必须重新标定。
(6) 张拉顺序:为减少张拉过程中应力不均匀的现象,对3000KN级以上吨位的锚索需采用单股分组分级循环张拉的方法进行,张拉顺序从中心由外向四周对称依次张拉。其分组分束及张拉顺序需经验证性试验方可使用。分组张拉结束后,还需整体补偿张拉。其中6000KN级的锚索分二次张拉,第一次可张拉到4000KN,第二次再张拉到设计承载力和超张拉力(6600KN)。
(7) 张拉共分五个量级进行,即张拉荷载分别按设计吨位的25%、50%、75%、100%、110%逐级依次进行。除最后一次超张拉要求静载持续30min外,其余四个量级的持续时间均为5min。上述五个量级的张拉均应在同一天内完成,否则应卸荷重新再依次张拉。
(8) 张拉各量级稳定前后,均应量测钢绞线的伸长值与回缩值,若实际伸长值与理论伸长值相差超过10%或小于5%,应停止张拉,查明原因后才能重新张拉。
石经理
2024-04-02 广告
2024-04-02 广告
悬臂浇筑法是一个墩上对称施工。 用挂篮将模板固定,而后在在上面安装钢筋、预应力,再浇筑混凝土;当混凝土达到预应力张拉强度后,开始张拉预应力索。这个预应力索是穿过正在施工的两端。因为浇筑的混凝土块和钢筋、挂篮都有自重,浇筑的梁会往下弯,这时将...
点击进入详情页
本回答由石经理提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询