6KV开关合闸时出现差动保护动作,跳闸后重合闸 75

一次倒厂用电,(220KV-6.3KV)启备变到(6.3KV-380V)低压变之间有两个开关,合启备变侧开关时瞬间差动保护动作,开关跳闸,大概1秒后开关重合闸,但该开关并... 一次倒厂用电,(220KV-6.3KV)启备变到(6.3KV-380V)低压变之间有两个开关,合启备变侧开关时瞬间差动保护动作,开关跳闸,大概1秒后开关重合闸,但该开关并没有差动保护重合闸装置,发生的原因都有什么可能? 展开
 我来答
钉子30136
2013-11-20 · TA获得超过431个赞
知道小有建树答主
回答量:350
采纳率:83%
帮助的人:143万
展开全部
1、保护装置内部带有重合闸功能,定值输入错误,压板投入错误
2、开关回路本身带有重合闸回路,外部或内部接线错误导致回路故障导通
3、直流系统接地在分闸瞬间出现,导致合闸线圈励磁合闸
4、你说的这种现象是设备刚投入使用吧,这种现象和最大的可能的是现场调试人员没有认真输入定值和投入压板,或者回路没有查清所致,一般启备变高压侧开关在就地和保护上都会配置一套重合闸回路和五防回路,必须舍弃一套以后才能使用,否则很容易造成开关的误动。