急,买什么样的电流互感器!!哪位师傅进来看看!!谢谢! 100
1,要是要加互感器得加多大的,加了之后线还会不会发热烫?
2,相线要不要在互感器上绕一圈,还是几圈?
3,要用多大的电流表?
4,谢谢!!很急!!!!!!客户要骂我了!!
5或者加我Q Q 告诉我!急 2 1 6 5 4 4 5 1 谢谢! 小编别删!! 展开
你好:
——★1、要是要加互感器得加多大的,加了之后线还会不会发热烫?
——● “三个电流表每个读数30A” ,可以安装电流互感器,也可以不用电流互感器的:
①、安装电流互感器,可使用 50/5 的电流互感器,但电流表要换成5A的电表;
②、不使用电流互感器是可以的,50A的电表正合适;
③、电流互感器的作用是方便测量,与导线发热无关。30A的电流,使用6平方的铜线是没有问题的,按照6A/每平方毫米的电流密度标准,6平方的铜线,可以安全通过35A的电流。接线端子烧坏,应该是没有彻底紧固的原因。
——★2、相线要不要在互感器上绕一圈,还是几圈?
——●一般的电流互感器都是穿心结构,50/5 的电流互感器把导线穿过电流互感器(一圈)即可。(如果是100/5 的电流互感器,可以穿绕2圈,这时就变成50/5 的了)。
——★3、要用多大的电流表?
——●因为电力计量使用的电流互感器,二次侧都是标准的5A电流,所以配置电流互感器时应选用5A的电表。
——★4、年岁已大没有QQ,有问题可以私信探讨。
我今天用的50/5的电流互感器,商家说我用50/5的电流表,开电后表是30a啊,不是你所说用5a的电流表啊,求解
你好:可以肯定地说,电流表就是5A的,因为电流表连接到电流互感器的二次侧,只不过(为了方便读数)表盘上的指示为线路的实际电流值。这样的电流表的表盘上有【50/5】的标识。
50/5 穿1圈 100/5 穿2圈 150/5 穿3圈也可以
这样电线不会发热了吧?
6平方毫米铜电源线的安全载流量48A 25℃
广告 您可能关注的内容 |