急,买什么样的电流互感器!!哪位师傅进来看看!!谢谢! 100

三根发热丝总功率大概18KW,使用三角型接法,我相线今天直接串联个50A的电流表在上面,三个电流表每个读数30A了,使用的是6平方的线接的,但是这样接电线很烫,接线端烧掉... 三根发热丝总功率大概18KW, 使用三角型接法,我相线今天直接串联个50A的电流表在上面,三个电流表每个读数30A了,使用的是6平方的线接的,但是这样接电线很烫,接线端烧掉了!,是不是要加个互感器啊?
1,要是要加互感器得加多大的,加了之后线还会不会发热烫?
2,相线要不要在互感器上绕一圈,还是几圈?
3,要用多大的电流表?
4,谢谢!!很急!!!!!!客户要骂我了!!
5或者加我Q Q 告诉我!急 2 1 6 5 4 4 5 1 谢谢! 小编别删!!
展开
 我来答
砸碎铁饭碗465ec59
2013-10-14 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6239万
展开全部

你好:

——★1、要是要加互感器得加多大的,加了之后线还会不会发热烫?

——● “三个电流表每个读数30A” ,可以安装电流互感器,也可以不用电流互感器的:

       ①、安装电流互感器,可使用 50/5 的电流互感器,但电流表要换成5A的电表

       ②、不使用电流互感器是可以的,50A的电表正合适;

       ③、电流互感器的作用是方便测量,与导线发热无关。30A的电流,使用6平方的铜线是没有问题的,按照6A/每平方毫米的电流密度标准,6平方的铜线,可以安全通过35A的电流。接线端子烧坏,应该是没有彻底紧固的原因。

——★2、相线要不要在互感器上绕一圈,还是几圈?

——●一般的电流互感器都是穿心结构50/5 的电流互感器把导线穿过电流互感器(一圈)即可。(如果是100/5 的电流互感器,可以穿绕2圈,这时就变成50/5 的了)。

——★3、要用多大的电流表?

——●因为电力计量使用的电流互感器,二次侧都是标准的5A电流,所以配置电流互感器时应选用5A的电表

——★4、年岁已大没有QQ,有问题可以私信探讨。

追问
我今天用的50/5的电流互感器,商家说我用50/5的电流表,开电后表是30a啊,不是你所说用5a的电流表啊,求解
追答

你好:可以肯定地说,电流表就是5A的,因为电流表连接到电流互感器的二次侧,只不过(为了方便读数)表盘上的指示为线路的实际电流值。这样的电流表的表盘上有【50/5】的标识

zn76126
2013-10-13 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:52%
帮助的人:4975万
展开全部
一般情况下,电流表都是不直接串联到测量线路中的,因为电流表的元器件都较细,其直接通过电流一般不会超过5A,所以都会配套安装一个CT电流互感器,将主回路的电线穿过CT电流互感器,产生二次电流,然后将二次电流接入到电流表中进行测量。
50/5 穿1圈 100/5 穿2圈 150/5 穿3圈也可以
更多追问追答
追问
这样电线不会发热了吧?
追答
6平方毫米铜电源线的安全载流量48A 25℃
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式