电热水器的空气开关总跳闸而总闸空开则不会啦?为什么啦?请那为好心人赐教!不胜感激!

前一个为总闸的空气开关,后一个为电热水器的空气开关,为什么热水器开了10分钟左右,电热水器的空气开关就要跳闸而总闸空开则不会啦?电热水器7500W。有哪里没安装正确吗?请... 前一个为总闸的空气开关,后一个为电热水器的空气开关,为什么热水器开了10分钟左右,电热水器的空气开关就要跳闸而总闸空开则不会啦?电热水器7500W。有哪里没安装正确吗?请那为好心人赐教!不胜感激!
总闸空开是DZ47LE-63 C60;电热水器的空开是DZ7-63 C63,后面还有DZ47L(JDLK-ZC45)!
展开
 我来答
虎说捌道
2018-12-27 · TA获得超过592个赞
知道小有建树答主
回答量:802
采纳率:88%
帮助的人:81.2万
展开全部
极有可能电热出器进出线存在虚接现象,根据你提供的开关型号,总开LE是漏电开关,电热水器则是普通开关,不会是漏电,如果漏电肯定总开跳(除非坏了)。电热水器7500W,而63A理论上可达十二三个千瓦,所以不存在功率问题,也不可能是缺路,如果短路根本送不上电。虚接,接触不良,长时间打火后开关发热跳闸,检查一下电线有无这种情况?
或者线径过细,超负载运行,发热导致跳闸,手摸一下开关及电线是否发热严重。这种情况我经常遇到,如果长时间不处理,开关内部可能已经烧坏,建设更换
百度网友e118430
2013-10-20 · TA获得超过5715个赞
知道大有可为答主
回答量:4785
采纳率:82%
帮助的人:2042万
展开全部
你的让热水器的功率很大了,总闸不跳,带热水器的空开跳闸这是正常的,不能说热水器有问题跳闸了让总闸跳了,那不是断电了吗,电热水器的空开是不带漏报的,总空开是带漏保的对吗,而且电热水器的是63A,总空开是60安,如此看来,你的热水器里面有短路的问题,谁不是很热时,没有问题,一旦水热了就出现短路的情况。因为若是漏电不带漏电保护断路器是不会跳闸的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
兔侠德哥
2013-10-20 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:138
采纳率:0%
帮助的人:67.2万
展开全部
你查一下热水器是否漏电了,要不就把热水器的空开换个7500/220=40A的空开,就行了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
66年的老三届
数码发烧友

2013-10-20 · 努力多看一眼这个世界
66年的老三届
采纳数:10068 获赞数:36077

向TA提问 私信TA
展开全部
DZ47LE-63是这种开关的总型号,具体还有不同的跳闸电流,电流有6A-63A不等,看看你的开关电流配置对不对?