16平方毫米铝线载多少个安全电流

 我来答
fenggq88
2013-10-22 · 超过31用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:67
采纳率:0%
帮助的人:33.1万
展开全部
安全载流量即导线温度不超过80度时的最大允许电流,一般需查表,也可根据经验公式,即导线截面乘以5,即80安。但导线截面应按经济电流密度进行选择,并校验电压合格率。
如果16平方毫米铝线供电线路长500米、电流80安,末端电压将损失81伏,线损高达20%,不能满足要求;但在经济电流(16*1.2=20A)以内时,500米线路末端电压降只有20V,线损能控制在2%左右,满足要求。
we...g@sohu.com
2018-03-11 · TA获得超过356个赞
知道小有建树答主
回答量:343
采纳率:70%
帮助的人:45.2万
展开全部
你好,16.5kw电机接380V电流是31安,一般每平线按5-6个电流算,你用6平以上的线都行。两台就要乘2.
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-10-24
展开全部
不考虑敷设方式、适应环境等因素 16平方毫米的铝芯绝缘导线,它的截流量是64安培 (一般不考虑电压)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
windy心灵
推荐于2017-05-17 · TA获得超过268个赞
知道小有建树答主
回答量:163
采纳率:0%
帮助的人:137万
展开全部
估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式