step7 模拟量给定再修改值只输入值,激活之后怎么没反应?

主题:step7模拟量给定再修改值只输入值,激活之后怎么没反应?就是一个很简单的给变频器频率程序。用F106模块,HI:50,LO:0,IN:MD10,OUT:PQW75... 主题:step7 模拟量给定再修改值只输入值,激活之后怎么没反应?
就是一个很简单的给变频器频率程序。用F106模块,HI:50,LO:0 ,IN:MD10,OUT:PQW752,我在变量检测中修改数值中给定MD10变量给定一个值,然后激活,但是MD10的状态值不改变。而且MD10的状态值一值在波动。 还有,我要用WINCC换面中给定频率,也就是说我要用wincc改变MD10的值,在wincc中应该怎么设置啊?
现在可以改变MD100的数值了,但是当把MD100改了以后PQW752没有输出,一直是4AM.但是MD100确实显示的是改过的数字.例如我把MD100修改成50,MD100显示的也是50,PLC上PQW752应该输出24AM,但是却依然是4AM.只有把FC106的IN直接写上数字,也就是把MD100替换成实数PQW752才有输出.这是怎么回事呢? 也就是我只能把数值输入到MD100里,但是MD100不能把我给的那个数值赋值给FC106的IN上.
展开
 我来答
爬上网的虾子
2013-10-23 · TA获得超过1583个赞
知道小有建树答主
回答量:1750
采纳率:100%
帮助的人:1306万
展开全部
MD10的状态值不改变,你要确认MD10在此之前没有算法对他在一直赋值,或者M10.0~M13.7、MW10~MW12没有被占用。估计可能有地方再重复赋值。
在WINCC里频率给定连接的变量,定义32为无符号,地址指向PLC的MD32就可以了
更多追问追答
追问

我爸MD10改成MD20了,MD20是0,但是修改值以后还是不变啊。

追答
MD20 在FC106的RET_VAL中被用了,
MW20+MW22=MD20