plc 和伺服连接 要求电机停止 但是停止的时候脉冲一直在减小 求停下来的时候脉冲不动

 我来答
逆时针A错爱
2017-03-09 · 超过60用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:97
采纳率:0%
帮助的人:50.1万
展开全部
这个问题把我难倒了。
“停止的时候脉冲一直在减小”,不知道这个脉冲是什么地方的
1,可能是PLC发出的,你通过电脑或触摸屏看到
2、伺服上的监控,可能是编码器反馈的脉冲,可能是伺服接受到的脉冲,也可能是脉冲偏差。
第一种情况,我能想到的可能性就是使用了伺服的禁止外部脉冲输入功能,所以电机不动,脉冲减少
第二种的话就是伺服参数的问题了,注意滤波。