电气化铁路供电系统都有哪些新发展

 我来答
匿名用户
2017-04-22
展开全部
国已有了直接供电(简称TR供电)、自耦变压供电(简称AT供电)、吸流变压器供电(简称BT供电)和带回流线的直接供电(简称DN供电)等供电方式. 牵引网是由馈电线、接触网、钢轨及回流线组成的供电网络,如图: 一般情况下,接触网电压不应低于21kv,干线额定电压25kv,对地27.5kv。 单变供电:每个供电分区只从一端的牵引变电所获得电能(分区亭设备开关打开) 双边供电:两个供电臂同时从两个牵引变电所获得电能(分区亭设备开关关闭) 越区供电:当牵引变电所不能正常供电时,通过分区亭开关,由两侧相邻的变电所供电的临时措施(非正常状态) 直供方式,在牵引网中不加特殊防护措施,一般只在通信线路少的山区采用,AT和BT供电方式比较复杂,因此在沪杭、浙赣和京沪线电气化改造中均采用带回流线的直接供电方式。 带回流线的直接供电方式取消BT供电方式中的吸流变压器,保留了回流线,利用接触网与回流线之间的互感作用,使钢轨中的回流尽可能地由回流线流回牵引变电所,因而部分抵消接触网对临近通信线路的干扰,其防干扰效果不如BT供电方式,通常在对通信线防干扰要求不高的区段采用。这种供电方式设备简单,因此供电设备的可靠性得到了提高;由于取消了吸流变压器,只保留了回流线,因此牵引网阻抗比直供方式低一些,供电性能好一些,造价也不太高,所以这种供电方式在我国电气化铁路上得到了广泛应用。 直接供电方式 优点: 简单、投资省 缺点: 由于牵引供电系统为单相负荷,该供 电方式的牵引回流为钢轨,是不平衡 的供电方式I≠I?),对通信线路产 生感应影响。 自耦变压器供电方式(AT供电方式) 由于自耦变压器的作用,接触网和正馈线的电流均为I/2,方向相反,有效地减少牵引网对通信线的干扰。 由于自耦变压器的中性点与钢轨相连,牵引网的供电电压为2x25kV,电压提高了一倍,因此牵引变电所的间距理论上提高了一倍。 例如直供+回流线供电方式牵引变电所间距为20-30km,则AT供电方式为40-60km。AT供电方式用于重载、高速需大电流的牵引供电系统。 馈线电流只有直供方式的一半。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
变电站远程巡视系统的主要功能包括实时监控变电站设备状态、数据分析与预警、智能巡视任务分配等。其优势在于自动化程度高,能够实时、准确地监控设备状态,快速发现潜在故障;同时,远程操作减少了人员现场巡视的风险和成本,提高了工作效率和安全性。此外,... 点击进入详情页