2022-12-08 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
互感器特性测试仪特点与功能?
互感器综合特性测试仪的功能特点:
1.根据设定的测试参数自动测试,全自动测试CT的伏安特性数据,自动绘制励磁特性曲线;自动测试和计算电流互感器变比。
2.友好的界面
具有超大蓝屏图形液晶,全中文菜单界面,光标提示操作,测试数据和曲线实时显示,曲线坐标自动缩放。
3.自带微型打印机,可实时打印CT伏安特性测试报告、励磁特性曲线、CT变比测试报告。
4.双模主机采用高档薄膜按键操作,具有便捷的通讯接口(标准RS232),可连接笔记本电脑进行操作。
5.高级数据处理
内置超大容量内存,可存储6400组测试数据;可以上传到PC上,由我公司开发的随机软件自动生成并编辑典型的测试报告。
6.配置灵活。内置升压器电压可升至1000V;内置电流提升管的最大电流可提高到600 A;;此外,可以选择外部电流升压器,它通过主电流接口连接到主机。最大测量电流可达1500A,可满足更多CT的测试要求。
7、电子极性判别,声光指示测试结果,方便直观。
8.完善的保护功能。该机在单片机控制下具有过流过压保护功能,并能根据测试参数的设定自动调整过流过压保护值,确保被测设备的安全。
2022-09-23 · 百度认证:鸿蒙电力(武汉)官方账号
仪表电流互感器为次级继电器、仪表和其他仪表供电和隔离,提供与初级成正比的合适且易于管理的次级量;仪表电流互感器有两个主要的基本组,即计量 CT 和保护 CT,它们的作用和设计不同,但都需要通用电流互感器测试技术,以确保其正确的电气条件以及与其余部分的正确连接系统的。
电流互感器测试有几个程序,有许多差异和性能特点,但有一些常见的常规做法,通常包括变压器变比、负载、极性、相位偏差、励磁和绝缘测试以及其他特定测试。
适用于电流互感器测试的测试仪的主要特点
电流互感器测试
电流互感器测试是通过模拟不同的情况,通过注入相应的信号和测量相应的 CT 行为来进行的;根据他们的设计,保护变压器优先考虑非常高的饱和水平(实际上,它们必须承载不饱和的故障电流水平,因此继电器可以感应到这个故障水平),但会失去水平和角度精度,而计量变压器在标称电流之前和之后饱和,但在正常工作条件下优先考虑比率和角度的精度。
因此,保护和计量互感器中正确的电流互感器测试不仅在测试操作条件的信号电平方面有所不同,而且在测试设备所需的功率方面也有所不同,因为通常保护互感器更难接近并且需要更长的长度的测试线。因此,非常希望测试仪能够容易地适应并且不限于大电流和功率级别的各种要求,以覆盖不同的电流互感器测试,并且测试仪可以具有很大的便携性,可以放置得更近。到变压器,并降低功率以实现所需的高电流。
计量 CT 在标称电流下需要高精度,因此电流互感器的合适测试需要准确和稳定的大电流模拟,不受可能的阻抗变化的影响。
在测试电流互感器时,建议通过大电流注入在额定电流的不同百分比(包括 100% 或更高)下测试比率误差和相位角。除了单独的电流互感器测试外,还需要通过初级注入对整个保护电路进行全面检查,并结合变压器电路的接线验证,以确保它们正确连接。因此,如果大电流初级测试设备也可以用于各种电流互感器测试任务,将所有这些应用程序结合在一个系统中,就可以减少对不同测试设备的需求。
2.MECTP-100P互感器综合测试仪自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
3.测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
4.基于先进的低频法测试原理,能应对拐点高达30KV的CT测试。
5. MECTP-100P互感器综合测试仪界面友好美观,全中文图形界面。
6.MECTP-100P互感器综合测试仪可存储2000组测试数据,掉电不丢失。试验完毕后用U盘存入PC机,用软件进行数据分析,并生成WORD报告。
7. 测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
8.MECTP-100P互感器综合测试仪 易于携带,装置重量<9Kg。
1、单电源220AC,使用更加安全可靠(彻底放弃使用危险的380V火线);
2、单机输出2500V/1000A;
3、可做5A/5A—25000A/5A、5A/1A—5000A/1A的互感器;
4、仅需设定测试电压和电流,设备便可自动快速完成测试,无需培训,容易掌握;
5、单机输出容量大、功能全、精度高、性能独特;
6、320×240大液晶显示,全中文图形界面;
7、采用进口旋转鼠标,设定试验数值时更快更简单;
8、测试时可直接显示伏安曲线,图形清晰,直观方便;
9、自带快速打印机,支持测试结果现场打印;
10、自带大容量存储器,可保存1000组试验数据,掉电后不丢失,可随时存取;
11、USB通信接口,方便连接新式笔记本电脑,可上传测试数据进行编辑、保存或打印;
12、集多种仪器功能于一体,轻松实现一机多用,有效提高工作效率,降低劳动强度。
13、支持离线和在线检测
2020-11-27 · 百度认证:武汉三新电力设备制造有限公司官方账号
一、互感器伏安特性测试仪的介绍
互感器是按比例变换电压或电流的设备,作为电力一次系统和二次系统的联络元件,互感器在电力系统中必不可少。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
二、互感器伏安特性测试仪问题汇总:
①伏安特性测试仪可以测量出互感器的哪些参数?
伏安特性测试仪测试互感器的专用仪表,通常可以测量出互感器的伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等多项技术参数。
②怎么给伏安特性测试仪进行自检?
伏安特性综合测试仪主要用于测试电流互感器变比、极性及伏安特性;只需要通过连个步骤即可大致可以判断仪器是否正常:步骤一,使用测试仪器测试一个标准的电流互感器,进行变比极性判断,同时可以测试仪器输出电流是否正确,通过变比测试可以判断仪器的准确性;步骤二,使用测试仪器测试电流互感器的伏安特性试验,测试过程中使用电压表测试仪器输出电压是否正确。
③标准电压互感器有什么作用?
6,10KV,0.05 级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现校验 6,10KV, 0.1 级以下的电压互感器,100V 时可带 0.2VA 的二次负荷,标准电压互感器就是用来进行电压压互感器检定。
④测量用电流互感器应该满足什么要求?
对于测量用电流互感器主要有三个要求:第一,绝缘必须可靠;第二,必须有一定的 测量准确度;第三,仪表保安第数 Fs较小。
⑤电流互感器的准确级有几级,其允许的误差值是怎么规定的?
国产电流互感器的准确级计有:0.01 级、0.02 级、0.05 级、0.1 级、0.2 级、0.5 级、1 级、3 级和 5 级等。各级电流互感器的允许误差都有详细的规定。但是在额定电流附近,各 级电流互感器的误差,也可以大致简单的认为,相应于 0.01 级……5 级,其允许误差为 0.01%……5%。
⑥互感器现场校验仪的主要用途是什么?
答:由于互感器校验仪的性能指标与相关设备之间存在着密切的技术关联,因此 要想正确地研究与理解互感器校验仪的整体概念,必须对互感器校验仪作一基本的了解。互感器校验仪的主要用途,是对现场应用的或者在实验室应用的电压互感器和电流互感 器进行技术性能的检定。
回答者:三新电力