什么叫短路冲击电流,短路次暂态电流和短路稳态电流

 我来答
凌元修瓮歌
2020-01-07 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:27%
帮助的人:987万
展开全部
1.短路冲击电流指在最严重短路情况下三相短路电流的最大瞬时值。
它出现在短路发生后约二分之一周期时间时,短路冲击电流可以由I
M=Km*1.414*Ip
计算,其中Km称为短路冲击系数
2.短路次暂态电流是指短路瞬间时三相短路电流周期分量的有效值。
电力系统发生三相短路时,由于短路回路存在着电感,电流不能突变,因此有一个
暂态过程。短路电流随时间而变化,最后达到稳定值。
3.短路稳态电流指短路电流非周期分量衰减完后的短路全电流。
铭普光磁
2024-11-11 广告
铭普目前专注于通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备以及消费电源等核心板块。自动化生产是铭普发展的重点之一,目前光电、电子、电源产品线已实现大规模的全自动化生产。我们不断迭代更新多条自动化产线,并实现部分产品柔性生产。对于目前仍难以... 点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式