PKPM中梁两侧板顶钢筋计算配筋量不一样如何配筋,比如一侧为745,另一侧为1093,实配负筋为多少 5
1个回答
展开全部
怎么会这样?板在梁支座处应该是连续梁的计算模型,如果没有在这里施加力矩荷载的话,左右两侧的弯矩内力应该一样,配筋算出来也应该一样啊!
追答
很明显,这种支座左右侧配筋不同的问题不符合力学模型,该支座处力矩不平衡了。算法选错了。
pkpm 里面有两种算法,自动计算和连板计算。
楼板采用自动计算时,按板块据静力计算手册中板弯距系数计算,各板块是分别计算其内力,不考虑相邻板块的影响,因此对于中间支座两侧,其弯矩值有可能存在不平衡的问题,对于跨度相差较大的情况,这种不平衡弯矩会更为明显。为了在一定程度上考虑相邻板块的影响,特别是对于连续单向板的情况,当各块板的跨度不一致时,其内力计算就可在跨度方向上按连续梁的方式计算,以满足中间支座弯矩平衡的条件,同时也可以考虑相邻板块的影响。对应这种情况下的计算方法,可采用“连板计算”。
生成连板计算数据时,程序沿指定的板串方向,生成1米的板带,这样的板带与传统的连续梁很类似,每跨的截面高度取相应板的厚度。墙和主梁位置程序认为是板串的支座,各支座均无竖向位移,不考虑支座梁或墙杆件的刚度等影响。连板的计算过程和连续梁的计算过程完全相同,可用平面连续梁的计算来简化指定方向上板串的计算。
去看一下pkpm帮助文件中关于连板计算的说明。