电流互感器准确级5P30/5P30/0.5/0.2S是什么意思

 我来答
帐号已注销
2019-06-21 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:157万
展开全部

5P30表示保护级绕组,是当一次电流达额定电流的30倍时,误差不能超过±5%。

该互感器应该是多绕组的,除了保护绕组外,还有一个测量绕组是0.5级的,计量绕组为0.2S级。

5P30 :5P表示是保护用互感器,准确级次为5P级,就是当电流在额定准确限值一次电流下综合误差值为5%。30表示准确限值倍数为30倍,0.5为测量用电流互感器准确级次;0.2S 为特殊用途互感器的准确级次。

测量用电流互感器二次负荷这里没有标出,一般选用15伏安或1伏安。测量用电流互感器的误差是在负荷变动下电流误差略有变化,变化范围当负荷在5-120%变动时,误差变动范围为0.75-0.2%。

扩展资料:

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)

电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

健康阿婆
2016-01-20 · 知道合伙人教育行家
健康阿婆
知道合伙人教育行家
采纳数:1400 获赞数:6526
毕业于天津大学电机与电器专业,电气专业40多年从业经验,退休后受聘于设计单位多年。业余爱好健康养生。

向TA提问 私信TA
展开全部
5P30 :5P表示是保护用互感器,准确级次为5P级,就是当电流在额定准确限值一次电流下综合误差值为5%。30表示准确限值倍数为30倍,0.5为测量用电流互感器准确级次;0.2S 为特殊用途互感器的准确级次。测量用电流互感器二次负荷这里没有标出,一般选用15伏安或1伏安。测量用电流互感器的误差是在负荷变动下电流误差略有变化,变化范围当负荷在5-120%变动时,误差变动范围为0.75-0.2%
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
AnyWay中国
推荐于2018-03-06 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9497
采纳率:92%
帮助的人:4569万
展开全部
5P30表示保护级绕组,是当一次电流达额定电流的30倍时,误差不能超过±5%。

该互感器应该是多绕组的,除了保护绕组外,还有一个测量绕组是0.5级的,计量绕组为0.2S级。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助