请教已知负荷功率,如何确定电缆,空开的大小

 我来答
赵新兵129
活跃答主

2017-05-12 · 实事求是,知之为知之,不知为不知!
赵新兵129
采纳数:1177 获赞数:2366

向TA提问 私信TA
展开全部
  知道功率的大小,确定电线规格的过程如下:
  1.根据功率公式P=1.732UIcosφ,可以求出电缆所需承载的电流:
  I=P/(1.732Ucosφ)
  2.根据计算所得的电流值,确定电缆规格。

  根据电缆口诀计算电缆的平方数,再按电缆规格表选取。
  按电流选电缆口诀:
  十下五,百上二,
  二五、三五,四、三界,.
  七零、九五,两倍半。
  穿管、温度,八、九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。(此口诀是指的铝线,如果算铜线的载流量就按口诀说的升一级规格)
意思是:10平方以下的导线乘以5。(即10平方的铝线×5=50安的载流量。注意是在不穿管且正常温度下)、100平方以上的乘以2,25平方和35平方以4和3为界即16平方25平方乘以4、35平方50平方乘以3以此类推。挺好理解的。
重点解释一下裸线加一半(比如说不带皮的架空线)
穿管温度八九折:意思是如果导线穿管那么算出该导线的载流量后要打个八折即乘以0.8。
要是温度也超过了正常温度那么还要再乘以0.9。
铜线升级算:开始说了该口诀是指的铝线,如果算铜线的载流量就升一级。比如10平方的铜线要升一级就按16平方的铝线算。
  
我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:
  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
  以上是在380v电路中。
在220v电路中的话就直接是p=uI(电压×电流)

选闸:先算出电路电流。用功率÷电压=电流。
三相电路中就要 I=P/(1.732Ucosφ)。
  如果负载没有电机选闸时闸的额定工作电流比负载流量大就行了。
如果负载有电动机考虑到电机的瞬间启动电流是它额定工作电流的3∽5倍那选闸就要选大一些的了。