停电维修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作手把上,应悬挂哪种标示牌

 我来答
刺任芹O
2022-11-17 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8559万
展开全部

停电维修时应悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

停电作业(或部分停电作业)必须悬挂标示(警告)牌,如果线路上有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的警告牌。警告牌的悬挂和拆除应按命令执行。

在室内高压设备上工作时,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上以及禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的警告牌。

在室外地面高压设备上工作时,应在工作地点四周用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”警告牌,警告牌必须朝向围栏外面。

在工作地点悬挂“在此工作!”的警告牌。


在室外构架上工作时,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂“止步,高压危险!”的警告牌。

此项警告牌在值班人员的监护下,由工作人员悬挂。在工作人员上下用的铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的警告牌。在邻近其他可能误登的构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的警告牌。

严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和警告牌。

扩展资料

停电作业(或部分停电作业)必须采取下列措施:

1、停电必须把各方面的电源完全断开。禁止在只经开关断开电源的设备上工作。必须拉开刀闸,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。

2、断工的开关、刀闸的操作机构应加锁,跌落保险器的保险管应摘下。

3、在停电设备或线路工作区间挂接地线前,要先验电,以确认无电压。验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器。应在设备进出线两侧逐相验电。在线路上检修连接用的开关或刀闸时,也应在两侧验电。

4、高压验电必须戴绝缘手套,并有专人监视。对于35kV及以上的电气设备或线路,可以使用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒端有无火花和放电时的“噼啪”声来判断有无电压。

5、经验明确实无电压后,应立即将检修的设备或线路工作地段两端挂接地线,并三相短路。这样设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。同时,凡有可能送电到停电设备的各方面或线路的分支线也要挂接地线。

6、接地线与检修部分之间不得连有开关或保险器。

7、变配电所内装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒和接地刀闸。

8、装接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。拆、接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套,人体不得接触接地线。若线路电杆无接地引下线,可采用临时接地棒,接地棒在地面下的深度不得小于0. 6m。

9、接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于25mm²。严禁使用不符合规定的导线作接地线和短路之用。

苏州俊福机电
2024-08-21 广告
作为苏州俊福机电设备有限公司的工作人员,我们深知ABB伺服电机维修维保的重要性。我们提供全面的维修维保服务,包括定期清洁保养、润滑维护、状态检查及故障处理等。通过专业团队和先进设备,确保电机稳定运行,延长使用寿命。同时,我们注重安全操作,遵... 点击进入详情页
本回答由苏州俊福机电提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式