空开的B,C,D型怎么选啊?
A型空气开关:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般情况下都使用保险丝);
B型空气开关:2-3倍额定电流,一般用于变压器的二次回路保护;
C型空气开关:5-10倍额定电流,该特性的断路器最为常用,一般用于建筑照明用电等;
D型空气开关:10-20倍额定电流,一般用于动力配电。
所谓的多少倍电流,就是抗冲击电流,给一定的时间开关不跳闸,特性就是如何避开冲击电流。
家用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的规格有:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C代表脱扣电流,即起跳电流。
例如C20表示起跳电流为20A,一般安装3500W热水器要选择C20的空气开关、安装6500W热水器要用C32的空气开关。空气开关是用来保护电线以及防止火灾,所以要根据电线的大小来选配而不是根据电气的功率来选配。
如果空气开关选择太大就起不到保护电线的作用,当电线超载断路器依然不会起跳,就会给家庭安全带来隐患。
扩展资料:
空气开关正常使用下的工作条件
周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
污秽等级:污秽污染等级为3级。
参考资料:百度百科-空气开关
2024-07-18 广告