配电箱内各种元件的符号对照表

 我来答
帐号已注销
2021-07-04 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:165万
展开全部

配电箱内各种元件的符号对照表:

线缆敷设方式表示:

SR: 沿钢线槽、钢索敷设

BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

WE: 沿墙面敷设(明敷)

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

BC: 暗敷设在梁内

用途

配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。

以上内容参考:百度百科-配电箱

广励
2024-11-20 广告
你这个是660*800*180距地1米安装的电气配电箱,是带消防联动控制的配电箱,BHD175/3P-225是一个三相断路器额定电流为225A。SN125-C80-4P是一个三相四线制带消防制动脱扣线圈的漏电保护断路器,分断脱扣时间为0.4... 点击进入详情页
本回答由广励 提供
走秀来桃花岛
2018-03-31 · TA获得超过7662个赞
知道小有建树答主
回答量:41
采纳率:98%
帮助的人:1.2万
展开全部
  • 配电箱内各种元件的符号对照表:

    GGD、GCS、MNS、JYD、GCK等很多的,标准一般按照GB7251。
    GGD/M/J①②③
    G-交流低压配电柜
    G-电器元件固定安装,固定接线
    D/M/J-D:电力用柜
    M:面板操作
    J:静电电容器
    ①-设计序号:
    1.分断能力为15kA;2.分断能力为30kA;3.分断能力为50kA
    ②-主电路方案代号
    ③-辅助电路方案代号
    PGL □—□
    P-低压开启式配电柜
    G-电器元件固定安装,固定接线
    L-动力用
    前面□-设计序号;后面□-主电路方案号
    PGL1型为15KA(有效值),PGL2型为30KA(有效值);
    现在PGL已基本不用了,动力大部分采用GGD了。
    GGD交流低压配电柜:
    G--低压配电柜;
    G--固定安装、固定接线;
    D--电力用柜
    GCK交流低压配电柜:
    G--柜式结构;
    C--抽出式;
    K--控制中心
    GCS交流低压配电柜:
    G--封闭式开关柜;
    C--抽出式;
    S--森源电气系统

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b4112c4
推荐于2017-11-21 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3615
采纳率:73%
帮助的人:640万
展开全部
建筑电气图纸中各类符号说明:

一、线缆敷设方式表示:

SR: 沿钢线槽、钢索敷设
BE: 沿屋架或跨屋架敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE: 沿墙面敷设(明敷)
CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入人的吊顶内敷设
BC: 暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱内
WC: 暗敷设在墙内
CC: 暗敷设在顶棚内
ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
FC: 暗敷设在地面内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
DB: 直埋
TC: 电缆沟
F: 地板及地坪下

二、灯具安装方式的表示

CS:链吊
DS:管吊
W: 墙壁安装
C: 吸顶
R: 嵌入
S: 支架
CL:柱上

三、导线穿管敷设表示

SC: 穿焊接钢管敷设
MT: 穿电线管敷设
PC-PVC:穿硬塑料管敷设
FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设
CT: 电缆桥架敷设
MR: 金属线槽敷设
PR: 塑料线槽敷设
M: 用钢索敷设
KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设
CP: 穿金属软管敷设
DB: 直接埋设
TC: 电缆沟敷设
R: 穿镀锌钢管敷设

四、导线敷设部位的标注

AB: 沿或跨梁(屋架)敷设
BC: 暗敷在梁内
AC: 沿或跨柱敷设
CLC:暗敷设在柱内
WS: 沿墙面敷设
WC: 暗敷设在墙内
CE: 沿天棚或顶板面敷设
CC: 暗敷设在屋面或顶板内
SCE:吊顶内敷设
FC: 地板或地面下敷设

低压配电柜型号及意思:

价钱区别不大,主要取决内部元器件的选择。低压柜的型号可能会因为厂家不同,型号略有不同。一般低压柜可以分为固定式,抽屉式,框架式。只要确定用哪种形式的,柜子的短路容量,母线电流,主进线开关规格,各支路规格,就可以让厂家帮助选定。当然如果能有单线图那是最好的了。
XL----指【动力配电箱】,其中的
X表示【箱】、
L表示【动力】;
后面的数字代号表示设计开发序号。动力配电箱没有太多的要求,不同的厂家,会有不同的
“标准”配置,用户可以自己选用不同品牌的部件。按照设计图纸中的系统图加工定做即可。可以参考的资料:建筑电气设备手册、工厂常用电气设备手册、电气安装工程图集。

电气箱柜名称、规格型号:

GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;
GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;
XZW综合配电箱;ZBW箱式变电站;XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;JXF电器控制箱;
PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;PZ40、XDD(R)电表计量箱
AH高压开关柜
AM高压计量柜
AA高压配电柜
AJ高压电容柜
AP低压电力配电箱柜
AL低压照明配电箱柜
APE应急电力配电箱柜
ALE应急照明配电箱柜
AF低压负荷开关箱柜
ACC或ACP低压电容补偿柜
AD直流配电箱柜
AS操作信号箱柜
AC控制屏台箱柜
AR继电保护箱柜
AW计量箱柜
AE励磁箱柜
ARC低压漏电断路器箱柜
AT双电源自动切换箱柜
AM多种电源配电箱柜
AK刀开关箱柜
AX电源插座箱
ABC建筑自动化控制器箱
AFC火灾报警控制器箱
ABC设备监控器箱
ADD住户配线箱
ATF信号放大器箱
AVP分配器箱
AXT接线端子箱
GCK举例说明吧
第一个G 代表配电柜;第二个C 代表抽屉式;第三个K 代表控制;
GGD 第一个G 代表配电柜;第二个G 代表固定式;第三个D 代表动力
配电箱1LA1a 1AL1b AT-DT、1AP2 2AP1 3APc 7AP 1KX之类:这是工程配电系统图中各个配电盘的常用代号,由设计者自行编排,没有强制性的规范。但遵循一定的规律,
AL是配电箱、
AP是动力配电箱、
KX是控制箱等。例如:
1AL1b——代表一层一位置的b种类配电箱;
AT-DT——电梯配电箱;
1AP2——代表一层第二位置上的动力配电箱。
PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:
(1)PXT明装配电箱,暗装加(R)
(2)K有如表1的系列配线方式
(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/定
短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。
(4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入
(5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路
(6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30,更多电气知识www.xyyfdq.com,希望能够帮助到你
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式