Wincc v7.3 上位机组态如何和3台西门子200PLC进行MPI 通讯?能走485吗?
深圳市睿讯世纪科技有限公司
2019-11-28 广告
2019-11-28 广告
数字KVM切换器AD232哪家性价比好一点?深圳市睿讯世纪科技有限公司,深圳市睿讯世纪科技有限公司是集研发、生产、销售和售后服务于一体的综合型电子科技企业。公司拥有多年行业经验,大多数城市都设有分公司,公司配有专业的技术团队和完善的服务体系...
点击进入详情页
本回答由深圳市睿讯世纪科技有限公司提供
展开全部
如果你要用MPI的话可以,具体可能要扩展EM277模块
一般上位机同学S7-200我会用OPC测试客户机
一般上位机同学S7-200我会用OPC测试客户机
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
需要从两个方面说明:
1、软件支持。WINCC V7.3和S7-200通讯,采用OPC协议的方式,需要用到S7-200的OPC软件:PC ACCESS V1.0,同时要注意操作系统,WIN7 32位或64位下使用的问题(兼容性)
2、硬件支持。普通的PC机只有232的口,需要转换一下才能走485通讯。
建议:
如果可以的换,建议将S7-200换成S7-200 SMART,原因如下:
1、S7-200逐渐退市。S7-200 SMART采用网口,通讯方便。
2、S7-200和S7-200 SMART程序通用,可方便替换。
3、通过SIMATIC NET和PC ACCESS SMART软件都成功的与S7-200 SMART 通讯成功。(OPC)
1、软件支持。可以用PPI、MPI通讯,也可以用modbus通讯485(有点麻烦)
追问
怎么个麻烦?
追答
主要是写地址是00000到04000 分得细,是modbus通用地址。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?