7.5kw电机用多大电缆是怎么计算的?

 我来答
芸汐1221
推荐于2019-09-14 · TA获得超过1.3万个赞
知道小有建树答主
回答量:115
采纳率:100%
帮助的人:1.7万
展开全部

7.5kw电机用不小于4平方的铜芯电缆就可以了。

按线路压降选择时,截面 S = 4 平方  满足:


计算电压降 U% = 0.909 %  <  线路允许电压降 = 7.00 %


U%= (4.3000x0.80+0.1000x1)x14.24x40x1.732/380*10

电线电缆规格的选择:


确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械
强度等条件。


低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度。


低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度


高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失。


高压架空线路,还应验算其机械强度。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询