必须要有视在功率因数(如0.7),从该功率因数提高到所要求的数值(如0.95),以1KW负载为例。
每KW需电容补偿量:
有功功率:P=1KW
视在功率(功率因数为0.7时):
S1=1/0.7≈1.429(KVA)
无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.429×1.429-1×1)≈1.02(千乏)
功率因数0.95时的视在功率:
S2=1/0.95≈1.053(KVA)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.053×1.053-1×1)≈0.329(千乏)
Qc=Q1-Q2=1.02-0.329≈0.691(千乏)