下面解答中用斜体字母代表相量。

解:设Uab=380∠0°,则Ubc=380∠-120°,Uca=380∠120°。

则:Uac=380∠-60°。

负载采用△连接,且为纯电感负载,则Iab=Uab/jωL=380∠0°/jωL=380/ωL∠-90°=2∠-90°(A)。

Ia=√3Iab∠-30°=√3×2∠(-90°-30°)=2√3∠-120°(A)。

Ibc=Ubc/jωL=380∠-120°/jωL=380/ωL∠-210°=2∠-210°(A)。

Ib=√3Ibc∠-30°=√3×2∠(-210°-30°)=2√3∠-240°(A)。

W1:电压为Uac、电流为Ia,相位差为φ1=-60°-(-120°)=60°。所以,W1的读数为:P1=Uac×Ia×cosφ1=380×2√3×cos60°=380√3(W)。

W2:电压为Ubc、电流为Ib,相位差为φ2=-120°-(-240°)=120°。所以,W2的读数为:P2=Ubc×Ib×cosφ2=380×2√3×cos120°=-380√3(W)。

可以证明:P1+P2=P=0就是三相电路总的有功功率;显然题目中的负载为纯电感负载,电路总的有功功率就是为零。

北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
电力系统分析主要涉及以下几个方面:1. 电力系统稳态分析:主要研究电力系统的稳态性能,包括电力系统的基本组成、电力负荷的特性、电力系统的运行方式、电力系统的潮流计算等方面。2. 电力系统短路计算:主要研究电力系统中短路电流的计算方法,以及短... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
小溪54
2017-12-09 · 从教四十多年,桃李天南地北。发挥余热!
小溪54
采纳数:17992 获赞数:57761

向TA提问 私信TA
展开全部
纯电感电路,φ=90º
P1=UIcos(φ-30º)=380x2xcos60º=380W
P2=UIcos(φ+30º)=380x2xcos120º=-380W
已赞过 已踩过<