组态王与PLC通讯完成,I/O变量定义完成,我想利用组态王做按钮控制电机的转动,但我按了按钮以后电机没有反应,这是怎么回事...
组态王与PLC通讯完成,I/O变量定义完成,我想利用组态王做按钮控制电机的转动,但我按了按钮以后电机没有反应,这是怎么回事
展开
1个回答
展开全部
信息不足,无法判断,可能的因素太多了
首先保证你的外部回路正常
判断方法:先检查主回路及控制回路电源及接线,包括回路中的所有保护器件,如果一切正常,切断电机主回路电源,仅保留控制回路电源,强制控制接触器的继电器,如果接触器吸合正常,检查继电器线圈
如果继电器也正常,检查继电器到PLC的接线,看看电压等级是否匹配
注意:绝大部分PLC是无法直接驱动接触器线圈的,这种情况必须使用中间继电器,因为输出接口没那么大功率
如果继电器也一切正常
检查你的程序逻辑,如果程序逻辑正常
使用PLC编程软件的变量监视功能,查看组态王进行操作时,PLC的被控变量是否发生了相应的变化
如果无变化,说明二者通讯有问题,如果还是正常的,检查你的电机是不是坏的
整个排查过程也可以反过来
总之就是用排除法,逐项排除,直到找出故障原因!
也可以分块排查
比如首先查看继电器是否动作,如果正常,只需要检查外部回路
如果继电器都不动,可以优先排查你的自控部分,自控部分正常了再实验一次,还是不行再查外部回路,这样可以尽可能的减少工作量,缩短排查时间!
