例1:
在800米外有30KW负荷,功率因数0.8,用70㎜2电缆,电压降是多少?
解: I=P/1.732*U*COSØ=30 /(1.732*0.38*0.8)=56.98A
R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=IR=56.98*0.206=11.72V
答:电压降是11.72V。