建筑内消防应急照明灯具的照度要求是什么?

 我来答
百度网友109220b
2023-05-09 · TA获得超过1071个赞
知道答主
回答量:70
采纳率:0%
帮助的人:1.3万
展开全部

建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定: 

1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于l.0 lx。 

2、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0 lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。 

3、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0 lx

以上是我的回答。


消防安全“四个能力”的内容是什么?

(1)检查消除火灾隐患的能力

(2)扑救初期火灾的能力

(3)组织疏散逃生的能力

(4)宣传教育培训的能力

消防工作的方针是什么?

预防为主,防消结合

1. “预防为主”就是在处理消与防两者的关系上,在同火灾作斗争。

中,必须把预防火灾放在首位,从思想上,组织上制度上采取各种积极措施,以防止火灾的发生。

2. “防消结合”就是在积极做好预防火灾工作的同时,在人力物力。

技术上做好灭火的充分准备。加强企业内部义务消防队伍的建设,配备足够的消防器材,加强灭火训练,值勤备战,做到常备不懈,一旦发生火灾,能迅速及时扑灭,把火灾危害减少到最低限度。


希望可以帮到你。

海仔阿龙
2023-12-05
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:167
展开全部
2022年12月底,住房和城乡建设部发布国家标准GB55037-2022《建筑防火通用规范》,自2023年6月1日起实施。
通用规范新的照度要求主要变化对比分析:
1.疏散走道最低水平照度要求从原来1.0lx提升到3.0lx,照度要求提高到原来的三倍,与原来人员密集场所照度要求合并统一,这是GB55037最大的变化。
2.普通的楼梯间、前室或合用前室、避难走道的最低水平照度要求从原来5.0lx提升到10.0lx,照度要求提高到原来的二倍,与原来特殊的人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部的有关部位照度一样了。
3.普通场所避难层(间)最低水平照度要求从原来3.0lx提升到10.0lx,照度要求提高到原来的三倍。
4.原来最低水平照度分1.0lx,3.0lx,5.0lx,10.0lx四个等级,现压缩为1.0lx,3.0lx,10.0lx三个等级,并且,最低水平照度要求主要集中在3.0lx,10.0lx,要求最低水平照度1.0 lx的场所仅限于设备房和酒店客房等少数场所。
1.0lx照度部分基本维持原来的老标准要求,用量很少
已赞过 已踩过<